查看: 295|回复: 1

儿童培训机构在高层住宅和裙房问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:40:01 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
儿童培训机构在高层住宅和裙房问题

1-4层是商业综合体,5层以上是高层住宅,1层设置了儿童培训机构,这个儿童培训机构是按照高层来设置疏散吗?高层住宅的裙房设置儿童培训机构,疏散按照什么来设置?

相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 08:19:48 |中国| 显示全部楼层
关于高层建筑与裙房的疏散定性

先厘清一个基础概念:你描述的1-4层商业、5层以上住宅的建筑,只要满足与高层主体相连且建筑高度不大于24m,在消防设计上就属于裙房。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.1条及附录A,裙房的防火设计要求应按单、多层民用建筑执行,而不是直接套用高层建筑的条款。因此1层儿童培训机构的疏散宽度、距离等参数,按单多层人员密集场所的标准计算即可。但若裙房与高层主体之间未按规范设置防火墙和完整楼板分隔,则整栋楼需按高层建筑统筹考量。

关于儿童活动场所能否设在高层建筑内

规范对此有明确限制。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.4条,托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层。此为全文强制性规范条文,必须严格执行。也就是说,无论是否处于裙房范围,儿童培训机构原则上最高只能放到3层。你们目前设置在1层是符合底线要求的。需要提醒的是,住建部全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022自2023年6月1日起实施,其第5.1.9条对儿童活动场所的楼层限制进行了体系化整合,各地图审在实际执行中可能会结合新强条和地方细则把关,具体请以当地主管部门最新批复为准。

关于疏散门的开启方向与宽度

开启方向非常死板:根据GB 50016-2014(2018年版)第5.5.18条,民用建筑的疏散门必须向疏散方向开启,严禁采用推拉门、卷帘门、转门等。这是出于紧急状态下人员慌乱推挤的物理特性考虑的。

宽度方面需分两层看:一是单个门的净宽,人员密集场所的疏散门不宜小于1.2m;若采用多扇门,每扇门净宽不得小于0.9m。二是总疏散宽度,必须根据培训机构的实际最大容纳人数,按1m/100人的指标计算得出。实际出图时建议直接套用《建筑防火设计规范图示》18J811-1中的百人宽度指标折减表,千万别只画1.2m的门却塞进去几十组课桌椅,后期消防验收一算百人宽度绝对过不了。

关于多业态混合建筑疏散通道能否共用

可以共用,但必须满足严格的物理分隔和计算叠加条件。根据GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条及5.5.30条,不同使用功能的区域应分别设置安全出口。若受场地限制确需共用疏散走道或楼梯间,必须同时满足以下硬性条件:

■ 必须进行清晰的防火分区划分,不同业态之间采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔至梁板底
■ 共用走道的净宽度必须按各业态疏散人数叠加后的最大值计算,且满足双向疏散或袋形走道长度限值要求
■ 儿童活动场所的疏散楼梯严禁与其他业态合用,必须独立直通室外安全区域,这是工程现场最容易踩的红线
■ 共用通道上不得设置影响疏散的台阶、门槛、障碍物,且必须在距地面1m以下设置灯光疏散指示标志,应急照明照度不低于1.0lx(普通区)或10lx(人员密集区)

如果你们项目的1层培训机构只是和商业大堂、商铺共用主入口大厅和水平通道,只要防火分区界线在平面图上用明确线条标注,且通道宽度按叠加人数核算达标,消防审查是认可的。但垂直交通(电梯、楼梯)务必物理隔离,电梯前室绝对不能混用。

关于后续报批与施工的注意事项

儿童培训机构属于消防审查的重点关注对象,除了上述疏散参数,还有几项实务经验建议你提前布局:

■ 内部装修材料燃烧性能等级必须严格对照GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》,顶棚和墙面必须达到A级或B1级,地面不低于B1级,窗帘等织物不低于B2级
■ 必须独立设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,探测器选型建议避开厨房或空调风口直吹位置,防止误报导致培训中断
■ 防排烟系统需单独划分防烟分区,每个分区面积不超过500平方米,且必须设置机械加压送风或自然通风设施
■ 所有涉及儿童活动的防火构造,最终以当地住建局施工图审查意见和竣工消防验收结论为准,规范条文在实际审批中可能存在地方性细化要求

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,标准规范更新频繁,具体条文请以主管部门最新发布文件及当地图审机构意见为准。如果有平面布置图或剖面图,可以直接发出来,我帮你看下防火分区划分和疏散距离有没有踩线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部