自然排烟系统:排烟窗(口)的风速不宜大于1.5m/s。

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
自然排烟系统:排烟窗(口)的风速不宜大于1.5m/s。

这个出自哪本规范哪个条款?

相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-20 12:38:16 | 显示全部楼层
楼主问的1.5m/s这个限值,出自《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.3条,原文是"自然排烟窗(口)的排烟风速不宜大于1.5m/s"。注意这是"不宜",属于推荐性条文,不是强制性条文,但设计中一般都会遵守。

下面逐一聊聊你提的三个问题,供参考。以下内容基于我平时翻规范、做项目的经验,具体条文请以最新发布的规范原文为准,特别是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,有些条文可能被整合,建议核实一下。

1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?

有效面积不是简单量窗洞尺寸,得按开窗形式来定。依据GB 51251-2017第4.3.5条,主要分几种情况:

■ 开窗角大于等于70°的悬窗——按窗洞口面积算,比较直接。
■ 开窗角小于70°的悬窗——按窗的有效通风面积算,而且这个有效面积不能小于窗洞口面积的50%。说白了就是角度小的时候排烟效果打折,得打折计算。
■ 平推窗——按窗洞口面积算。
■ 百叶窗——按窗的有效通风面积算,同样不能小于窗洞口面积的50%。百叶窗的有效通风面积一般是洞口面积乘以一个系数,看百叶的遮挡率。

另外,如果排烟窗是成组布置的,要注意各窗之间的间距和挡烟垂壁的配合,实际有效面积还要结合储烟仓的厚度来校核。建议画排烟窗大样图时就把有效面积标注清楚,免得审图扯皮。

2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?

这个得分系统。

对于自然排烟系统,排烟量是按排烟窗(口)的有效面积和排烟风速来算的,公式就是:排烟量 = 有效面积 × 风速 × 3600。风速取规范规定的值(不宜大于1.5m/s),不是按换气次数。自然排烟不存在"面积和换气次数取大值"的说法,因为换气次数法是用在机械排烟里的。

对于机械排烟系统,排烟量计算才是按防烟分区面积乘以60m³/(h·m²)和按换气次数(比如净高小于等于6m的场所是按6次/h)两者取大值,这个在GB 51251-2017第4.6.3条里有详细规定。你问的是自然排烟系统,那就不涉及换气次数,只按面积和风速计算。

项目上常见误区是把机械排烟的计算方法套到自然排烟上,要注意区分。

3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?

防烟分区长边长度是硬性要求,不能通过加大排烟量来"找补"。根据GB 51251-2017第4.2.4条,长边最大允许长度跟净高挂钩:

净高H长边最大允许长度
H ≤ 3.0m24m
3.0m < H ≤ 6.0m36m
H > 6.0m60m
具有自然对流条件75m


如果实际长度超过限值,唯一的处理办法就是重新划分防烟分区,设置挡烟垂壁把它隔开。挡烟垂壁的高度不应小于储烟仓厚度,且要满足挡烟垂壁底标高不低于清晰高度。划分时尽量让分区的长边方向顺着烟气流动方向,避免出现气流死角。

另外提醒一下,防烟分区不能跨越防火分区,这个在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022里也有要求。如果长度超了,调整分区的时候也要复核一下是否还在同一个防火分区内,别越界。

以上防排烟设计属于消防设计,最终方案请以
回复 支持 反对

使用道具 举报