查看: 185|回复: 1

歌舞娱乐场所的卫生间也需要乙级防火门吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:40:23 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
歌舞娱乐场所的卫生间也需要乙级防火门吗?

歌舞娱乐场所的卫生间也需要乙级防火门吗?

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-28 08:38:17 |江西| 显示全部楼层
关于歌舞娱乐场所卫生间是否需要乙级防火门

按现行国家规范要求,歌舞娱乐放映游艺场所内的卫生间原则上需要设置乙级防火门。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.9条,歌舞娱乐放映游艺场所内布置的厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,分隔处的门均应为乙级防火门。卫生间作为场所内的独立功能房间,在防火分区和防火隔墙的划分逻辑中属于“室”的范畴,因此分隔该卫生间的墙体上的门应按乙级防火门执行。

实际项目落地时需注意两点:一是新实施的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已将原规部分条款整合为全文强制性规范,对歌舞娱乐场所的防火分隔要求更为严格,引用时请以GB 55037-2022及相关配套强条为准;二是部分地区消防审验在实际操作中会结合总平面图、疏散距离和内部是否真正形成独立防火单元进行综合判断,若该卫生间仅为内部辅助用房且未改变原有防火分区边界,个别地方可能允许酌情处理。但为保障验收顺利和后期安全,设计院出图时通常都会按乙级防火门标注。最终做法务必以正式施工图和设计交底文件为准。

关于防火卷帘降落时间和联动控制

联动控制主要依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条,现场执行依据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014第5.2.9条和第5.2.10条。

■ 疏散通道上的防火卷帘:必须分两步降落。第一步,同一防火分区内两只独立感烟探测器报警后,卷帘下降至距楼板面1.8m处暂停,用于人员疏散;第二步,一只感温探测器报警后,卷帘继续下降到底。
■ 非疏散通道上的防火卷帘(如货梯前室、设备区隔墙):两只独立探测器报警后直接下降到底,无需中途停留。
■ 降落速度:自重电动下降速度不应大于9.5m/min,电动启闭运行速度宜控制在2m/min~7.5m/min之间,过快易造成冲击损坏导轨,过慢则达不到快速阻火要求。
■ 联动信号反馈:卷帘控制器必须将“完全关闭”“故障”“断电”等状态信号实时反馈至消防控制室,并在控制柜和手动按钮盒上设置机械应急操作装置。

关于防火门常开和常闭的选择依据

选择依据主要看该位置的人员通行频率、疏散组织方式以及规范强制要求,核心参考《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.1条和《防火门监控器》GB 29364-2012。

■ 常开防火门适用场景:人员通行频繁且不宜阻断动线的区域。例如疏散走道上的楼梯间前室门、大型商业综合体主走道隔断、病房楼洁净走廊分隔处等。平时保持开启便于日常通行和通风,火灾时由消防联动系统接收报警信号后自动关闭,并将关闭信号反馈至中控室。
■ 常闭防火门适用场景:不经常通行或需长期保持封闭状态的部位。例如管井检查门、设备机房门、住宅楼梯间门、地下室通向地面的疏散门等。此类门必须配备闭门器,且在门外侧明显位置设置“保持防火门关闭”标识,严禁人为用楔块卡死。
■ 选型原则总结:高频通行+需保畅通选常开(配监控模块);低频通行+需长期阻隔选常闭(配闭门器)。具体以图纸设计说明和消防审查意见为准。

关于闭门器和顺序器安装的常见问题

现场验收返工率最高的就是这个环节,常见坑点主要集中在以下几类:

■ 闭门器选型与安装
● 扭矩不匹配:门扇过重或过宽却选了小扭矩闭门器,导致门关不严或漏光漏烟;反之扭矩过大容易夹伤手或撞击门框。安装前必须核对门重和尺寸查厂家样本选型。
● 固定基座打穿:底座固定螺钉过长或钻孔过深,直接穿透门芯板甚至打到对面,破坏密封性和结构强度。
● 调节不当:液压缓冲阀未调试,关门最后一段要么“冲头”要么“拖尾”,严重影响防火密封条压实效果。
● 油封老化漏油:劣质闭门器使用一两年后漏油失效,现场整改只能整体更换。

■ 顺序器安装
● 漏装或错装:双扇、多扇防火门必须安装顺序器,否则两扇门无法同时严密咬合,防火防烟性能直接归零。很多施工队为了省事只装闭门器不装顺序器,验收必不过。
● 方向装反:左右序弄混,导致关门时其中一扇门被另一扇门顶住无法闭合。
● 固定方式错误:顺序器本体直接固定在门扇表面而未做沉槽处理,导致门缝过大;或者固定螺丝穿过门厚打穿对面,同样破坏结构。

■ 共同通病
● 门缝未做防火封堵:门框与墙体之间的缝隙直接用普通砂浆或发泡剂填塞,火灾时烟气会从侧面窜入。规范要求必须填充防火岩棉或专用防火密封胶。
● 五金件未做认证:闭门器、顺序器、铰链必须具有法定检测机构出具的型式检验报告和3C认证标志,复印件存档备查。

注:以上技术解答基于现行国家规范及工程实践经验整理。由于GB 55001~GB 55038系列全文强制性规范已陆续实施,部分原规范条文已被取代或整合,具体设计、施工及验收请以最新版本规范原文及当地住建、消防主管部门最新审批意见为准。涉及消防安全的技术决策,建议咨询注册消防工程师或当地消防技术服务机构确认。