查看: 284|回复: 1

多层地下车库的连接坡道是否需要排烟?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:40:28 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
多层地下车库的连接坡道是否需要排烟?

划分防烟分区后,是否需要控制最远点30米?  借鉴扶梯区设计思想可否认为不是疏散通道免于排烟? 可否用卷帘分段隔断此区域?

相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-23 18:19:50 |香港| 显示全部楼层
关于连接坡道是否需要排烟及防烟分区控制

先回答你的三个核心疑问:
■ 划分防烟分区后是否要控30米?不需要。30米这个数值通常出现在部分工业厂房或特殊高危场所的疏散距离要求中。地下汽车库的疏散距离依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 第6.0.2条:室内无直接自然采光和自然通风的地下室、地下汽车库,其疏散楼梯间至最近安全出口的最大距离不应大于40m;位于袋形走道两侧或尽端时减少10m。防烟分区的划定只看面积和边界,与30m无关。依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.1.2条,地下或半地下建筑的防烟分区最大允许建筑面积一般为2000㎡。
■ 能否借鉴扶梯区设计思想免排烟?不建议。多层地下车库的连接坡道属于典型的垂直交通空间,若呈半封闭或全封闭状态,火灾时极易形成烟囱效应加速烟气蔓延。GB 50067-2014 第8.2.1条及GB 51251-2017 第4.1.3条明确规定,除屋面设外窗且面积≤1000㎡、人员不常驻的车库外,均应设置排烟设施。坡道若不能保证全敞开直通室外,就不能简单套用扶梯区的豁免逻辑。实务中通常将其纳入所在楼层防烟分区,采用机械排烟或依靠侧窗自然排烟。
■ 可否用普通卷帘分段隔断?不可以单独依赖普通防火卷帘做防烟分区分隔。GB 51251-2017 第4.2.2条明确指出,防烟分区应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分。普通防火卷帘的帘面间隙和导轨密封性达不到防烟要求的漏风量指标。若确需利用卷帘位置实现分段,必须选用具备挡烟功能的专用防烟卷帘,或在其上下方增设不低于500mm的挡烟垂壁,并确保火灾时能联动下降、闭合严密。

关于疏散门的开启方向与宽度

■ 开启方向:必须向疏散方向开启(即朝逃生路径外侧推或拉)。依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条及GB 50067-2014 第6.0.9条,疏散门严禁采用侧拉门、吊门、转门,且必须保证疏散方向畅通。
■ 宽度要求:人员疏散用的最小净宽度原则上不小于0.9m。但地下车库坡道旁若兼作人员主要集散或设备检修通道,建议按实际人流密度校核,通常主疏散门净宽不宜小于1.2m,通往楼梯间的门不宜小于1.4m。具体取值需结合疏散人数计算结果确定。

关于自然排烟窗口有效面积的计算

依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.3.2条,自然排烟窗(口)的有效面积按开启状态下的有效排烟面积计算,公式为:A有效 = A窗 × 开启效率系数。
■ 推拉式窗户:系数取0.5
■ 平开式、上悬式、下悬式窗户:系数均取0.6
此外需注意三点实务要点:
● 排烟窗应设置在储烟仓内,距顶棚或吊顶的距离不宜大于该空间净高的50%,且不应小于500mm,以保证烟气能被有效抽吸。
● 手动开启装置距楼地面高度宜为1.3m~1.5m;若采用电动排烟窗,必须与火灾自动报警系统联动,并具备就地手动操作功能。
● 计算排烟量时,还需满足GB 51251-2017 第4.6.3条对换气次数或排烟量的底线要求,仅靠面积达标有时仍不够,需结合体积复核。

关于商业建筑疏散人数的取值标准

疏散人数计算是防火设计的源头数据,取值直接影响楼梯宽度、疏散门数量和排烟量。依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.5.21-2及相关条文说明,商业建筑按楼层和功能分区按建筑面积折算:
■ 一、二级耐火等级建筑,商店营业厅:首层0.43人/㎡,二层0.39人/㎡,三层0.35人/㎡,四层及以上0.30人/㎡。
■ 餐饮、酒吧、茶座、歌舞娱乐放映游艺等人员密集场所:通常取0.50~0.65人/㎡(具体按地方消防技术指南执行)。
■ 计算基数一般为“营业面积”或“使用面积”,扣除固定设备、不可进入区域后折算。注意:如果项目已执行《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,部分折算系数有微调,且强调应以实际使用功能和业态布局为准进行专项论证。

补充提醒
以上规范引用基于现行公开版本,最新政策及条文请以主管部门官方发布为准。地下车库坡道属于消防审查重点部位,防烟分区划分、排烟方式选择、疏散距离校核均需形成完整计算书。涉及消防安全设计及消防验收,最终方案需以当地住建/消防部门审批意见及施工图审查结论为准。建议把坡道的平面尺寸、层高、围护形式(开敞/封闭)、周边业态分布整理成简图,方便进一步精确核算排烟量和疏散宽度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号