关于消火栓静压和动压的规范要求
先直接回答你问的核心数值。室内消火栓的静压和动压要求,主要看《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014。
静压方面,根据该规范第5.2.2条,高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力,一类高层公共建筑不应低于0.10MPa,其他建筑不应低于0.07MPa。另外第5.3.3条提到,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。这是准工作状态(平时)的要求。
动压方面,根据GB 50974-2014第7.4.12条,消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。同时该条还规定,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
室外消火栓的压力要求,根据GB 50974-2014第7.2.8条,室外消火栓取水口的水压从室外设计地面算起不应小于0.10MPa。第7.3.10条还规定,工艺装置区等采用高压或临时高压给水系统时,消火栓的出口压力应经计算确定,且不应小于0.30MPa。
以上信息基于我所掌握的规范版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
关于新规范实施后旧项目的合规性问题
这个问题在项目里经常碰到。首先要明确一个原则:新规范原则上不溯及既往,已建成并验收合格的项目按当时有效的规范执行。但有几个例外情况需要特别注意:
■ 项目进行改建、扩建时,涉及改造部分必须按现行规范执行,未改造部分如受影响也需一并核查
■ 消防设施进行重大维修、更换时,当地消防部门可能要求按现行规范整改
■ 消防验收复查、或者发生火灾后的事故调查,会按现行规范来核查合规性
另外特别提醒一下,2022年发布的《消防设施通用规范》GB 55036-2022是全文强制性规范,涉及消防给水及消火栓系统的部分内容属于强制条款。这个规范实施后,原来GB 50974-2014里对应的强制性条文就废止了,但GB 50974-2014本身仍然有效,其中非强制的条文继续执行。所以现在做设计或者审查,两个规范要对照着看,以GB 55036-2022的强制要求为准。具体条文以最新官方文件为准。
对旧项目来说,如果只是日常维护管理,按原设计文件执行就行;但如果涉及改造或消防检查提出整改要求,就得按现行规范来评估了。
关于消火栓箱内配件配置容易忽视的细节
这个我项目上见得多了,说几个经常被忽视的点:
■ 消防水带长度和口径。按GB 50974-2014第7.4.2条,水带长度不宜超过25m,口径宜为65mm。很多项目水带配的是20m的,但实际布置时没算好保护半径,导致有的部位覆盖不到
■ 水枪喷嘴口径。同一条文规定,水枪喷嘴口径不应小于19mm,这个跟水带的65mm口径要匹配
■ 栓口方向。栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角,很多项目安装时没注意这个,影响使用
■ 箱内软管卷盘。按规范要求,人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑等应设置消防软管卷盘,这个经常被漏掉
■ 箱门开启角度。消火栓箱门的开启角度不应小于160度,但很多项目因为装修或管道遮挡,实际开启角度不够
■ 栓口安装高度。栓口中心距地面高度宜为1.1m,这个虽然简单但偏差经常出现
另外提醒一下,消火栓箱内的配置属于日常检查内容,建议项目上建立台账,定期检查水带是否有霉变、水枪是否完好、栓口是否锈蚀。
关于强制性条文和推荐性条文的执行区别
这个问题问得很专业,很多刚入行的不太清楚。简单说:
■ 强制性条文用词是"应""必须""严禁",是必须严格执行的底线要求,违反即构成违规。在消防领域,GB 55036-2022这类全文强制性规范的所有条文都必须执行
■ 推荐性条文用词是"宜""可""不应",属于推荐做法,在条件允许时应当执行,但不执行不构成违规,只是需要有合理的技术理由
举个例子,GB 50974-2014第7.4.12条里"消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa"是强条,必须执行;而"当大于0.70MPa时必须设置减压装置"也是强条。但有些条文比如"宜采用""可选用"这类表述,就是推荐性的。
实际执行中要注意:涉及全文强制性规范GB 55036-2022的条文,不管原来在GB 50974-2014里是强条还是普通条文,只要被GB 55036-2022收录,就一律按强制条款执行。所以现在做项目,建议先查GB 55036-2022,再对照GB 50974-2014。
另外,消防工程的验收和日常监管,以当地消防部门的审批和检查意见为准。设计阶段有疑问的,建议提前跟当地审图机构和消防部门沟通,避免后期返工。 |
|