楼梯间直灌式加压送风的风机可以不设机房吗?

2层楼,封闭楼梯间因抗爆改造窗户都封闭了,想采用直灌式送风,请问风机可以直接设在二层顶部,不设机房可以吗

相关问题讨论:
1. 关于楼梯间直灌式加压送风的风机可以,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 楼梯间直灌式加压送风的风机可以在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似楼梯间直灌式加压送风的风机可以的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 08:03:08 |河南| 显示全部楼层
关于是否可以不设机房

结论:不可以。直灌式加压送风系统虽然免去了竖向送风井,但规范对风机本体安装位置有明确要求。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.8条:“当采用直灌式加压送风系统时……加压送风机应设置在专用机房内,并应符合本规范第3.3.7条的规定。”直接挂在二层屋顶或楼板上方不设机房,无法满足防火分隔、防雨防尘、减振降噪及后期检修的基本条件,消防验收基本不可能通过。如果确实受场地限制想省空间,合规的做法是将风机移至室外地面,加装防雨防尘棚,并做好基础减震和管线穿墙防火封堵,但同样需要提前与当地消防审图机构沟通确认。

关于现行规范的调整与补充

注:以下规范依据基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文及地方执行口径请以主管部门最新官方文件为准

目前防烟排烟系统设计仍主要依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,但需注意全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022自2023年6月1日起全面实施。该通用规范对防烟系统的设置原则、性能化指标及与其他防火措施的协调提出了更高要求,GB 51251-2017中与之冲突的条款已自动废止。直灌式送风的核心参数(风量、余压、风机选型逻辑)未发生根本变化,但整体系统必须纳入项目整体的防烟分区与疏散体系统筹计算。出图前建议核对当地住建部门或消防审图中心的最新技术审查指南,避免按旧版习惯设计。

施工与验收关键环节

直灌式系统因为少了竖井的缓冲作用,对施工质量敏感度更高,施工和验收务必盯紧以下几个节点:

■ 风机参数核定:直灌式管网阻力小但静压要求高,风机全压需按楼梯间最不利点所需余压(通常40~50Pa)加上风管沿程与局部阻力综合选定,严禁照搬常规正压送风机样本。
■ 风管与穿楼板封堵:送风管穿越二层顶板处必须采用A级防火材料严密填实,缝隙用防火泥或防火包封堵,这是防止烟气窜入管廊的硬杠杠。风管法兰垫片需选用不燃材料,连接螺栓紧固后不得松动。
■ 减振与柔性连接:风机进出口必须设防火软接(如硅酸铝纤维布或不锈钢波纹软接),底座配置弹簧减振器或橡胶隔震垫,避免高频振动直接传导至楼梯间结构,否则验收时测余压会波动超标。
■ 电气控制与线路:风机控制箱建议集中布置在楼梯间首层或消防控制室附近,控制回路应采用耐火铜芯线缆(如NH-BV或WDZBN-YJY),具备火灾报警信号自动启动、手动直启和故障反馈功能。
■ 现场调试指标:验收核心是测楼梯间疏散门开启状态下的送风口风速(一般要求≥1.0m/s)和关闭所有送风口后的楼梯间对走道余压。直灌式系统管道短、气流急,容易因阀门开度不当导致局部超压,需反复调节多叶调节阀或增设泄压口平衡压力。

工程案例经验参考

之前处理过一个两层既有厂房抗爆改造封闭楼梯间的类似项目。初期为了抢工期,设计方想把直灌式风机直接吊装在二层屋面梁下,省掉机房。结果施工图审查直接被退回,理由就是违反GB 51251-2017第3.3.8条的强制性设置要求。后来我们调整方案,在屋面利用原有设备平台搭设了一个净空2m×2m的小型防火机房,墙体采用200mm厚加气混凝土砌块抹灰,防火涂料做到2.0h耐火极限,风机落地安装并加槽钢基座配减振垫,风管软接改用双层防火帆布。整改后不仅一次性通过消防验收,后期试运行噪音也控制在周边车间可接受范围内。这个案例说明,机房不是虚设的空间,而是消防规范强制要求的物理屏障,省机房等于埋隐患,不如前期就把平面和剖面尺寸留够。

提醒:防烟系统属于消防安全红线范畴,具体平面布置、风机定位及机房构造细节,请以正式施工图及当地消防审批意见为准。建议在方案阶段就邀请机电顾问和审图单位提前介入,避免后期拆改返工。