关于建设工程消防竣工验收前检查问题的疑问

问题1:消防水泵控制室未设置于消防水泵控制间。      -- 消防水泵无单独的控制室,直接设置在消防水泵房里是否可行?问题2:水泵控制柜上方开孔破坏防护等级。     --已开孔用防火泥封堵是否可行?问题3:水泵房,配电房未设置消防电话。      --这两处并非有人在室内值班,必须设置消防电话吗?问题4:消防电源监控主机未调试,CRT图形显示装置未调试。     -- 这句话是指需要调试记录吗?是设备里保存的历史调试记录?问题5:消控室无液位报警装置,消控室无最高、最低水位报警。       -- 两句是否同一个意思?必须设置在消控室吗?设置在水泵房是否可以?问题6:消防电源监控主机电源无备电。      --是指备用电池吗?有外接电源是否可行?问题7:水箱溢流口高于进水口。        --施工单位说这个是正常的,正常理解溢流口应该低一点才对。问题8:无消防救援窗。        --窗户均为可开启玻璃窗户,平时门窗均未上锁,需要设专门救援窗吗?问题9:一个库房疏散走道宽度不足。       --这句话没说清具体位置,是指库房靠墙人行走道还是主通道?问题10:防火卷帘临空导轨上方耐火极限不足。         --临空导轨,是指轨道未使用防火材料包裹吗?

相关问题讨论:
1. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-30 09:11:47 |中国| 显示全部楼层
关于问题1:消防水泵控制室未设置于消防水泵控制间
直接放在消防水泵房内是可行的,不需要单独隔出一间控制室。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.5.2条,消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内。只要控制柜安装在泵房内,且满足防腐、防潮、防淹、防尘的环境要求,同时安装位置便于操作和维护,就完全符合规范。实际工程中很多项目都是将控制柜直接落地安装在泵房内的混凝土基座上,旁边留足检修通道即可。

关于问题2:水泵控制柜上方开孔破坏防护等级
仅用防火泥封堵通常无法保证控制柜原有的防护等级,不建议作为长期合规做法。消防水泵控制柜一般要求防护等级不低于IP54(具体以设计说明为准),上方开孔会导致粉尘或凝露水直接滴落进入柜内,极易引起元器件短路或金属件腐蚀。防火泥主要用于填充建筑构件间的缝隙,其密封性、耐候性和机械强度达不到电气柜IP防护的技术指标。
正确处理方式如下:
■ 如果开孔是为了线缆进出,必须更换为带锁紧螺母和橡胶密封圈的专用电缆葛兰头(Cable Gland),确保出线口恢复至原设计IP等级
■ 如果开孔是为了散热或检修预留,应加装带有IP防护等级的百叶窗式通风罩或可拆卸密封盖板
■ 整改完成后建议做简易淋水或喷淋试验验证密封效果,避免在联合调试或消防验收时被检测单位判定为防护失效

关于问题3:水泵房、配电房未设置消防电话
规范要求这两处必须设置消防通信终端,不因“无人值班”而豁免。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.7.4条,消防电话分机应设置在消防水泵房、应急发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或经常有人值班的机房等。这些场所属于火灾时的核心操作与紧急处置节点,规范用语为“应”,属于必须落实的构造要求。
实务操作中若受管线敷设限制确实难以拉传统分机,可考虑采用无线消防对讲终端或纳入火灾自动报警系统的专用语音对讲模块,但此类替代方案必须在施工图审查阶段或正式报验前与当地住建/消防审批部门进行技术交底并获取书面认可,切勿自行决定以免验收卡点。

关于问题4:消防电源监控主机未调试,CRT图形显示装置未调试
该意见指向的是系统完成单机调试与联动调试后,必须形成完整的调试记录档案,而非依赖设备内部存储的运行日志。消防验收评定规则明确要求申报资料中包含经各方签章确认的消防设施调试报告。
需补充的具体材料包括:
■ 消防电源监控系统的主机参数设定表、回路地址核对表、绝缘故障/过流预警功能测试记录
■ CRT图形显示装置的点位映射图、通讯协议对接测试记录、报警信息上传与平面联动测试记录
■ 上述记录需由施工、监理、设计单位项目负责人签字盖章,并作为消防验收申报附件提交
如果现场设备只是通电运行但缺乏签字版调试记录表,验收组通常会视为“系统未经验收合格投入使用”。建议尽快联系原安装调试单位补齐测试数据并走完签章流程。

关于问题5
首帖内容在此处被截断(“消控室无液位报警装...”),暂时无法给出针对性解答。麻烦楼主把完整问题补充完整,通常是询问液位变送器、高低水位报警模块的安装位置、信号接入方式或联动逻辑,发全了我继续帮你对照规范分析。

以下规范引用基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文及当地主管部门官方文件为准。消防验收涉及多项全文强制性规范,最终验收结论及整改尺度请以当地住建/消防部门的审批意见为准。如有后续补充或新情况,随时跟帖交流。