查看: 379|回复: 1

关于火灾报警系统切断普通电源的问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:50:41 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
关于火灾报警系统切断普通电源的问题

火灾报警系统切断普通电源的功能,规范中是否所有类型的普通电源都要切断,比如医院的手术室,火灾时,是不是也要切断市电普通电源之后,再依靠ups或者eps之类的来供电?规范或者施工图审核等相关权威文件中,是否有条文或者依据,提到哪些普通电源可以在火灾时免于切断的,还是说就是所有普通电源都需要被切断?

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什么规定?
3. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 17:50:18 |上海| 显示全部楼层
关于火灾时普通电源是否全部切断

结论先行:规范并未要求“一刀切”地切断所有普通电源,而是明确要求切断的是“非消防电源”。具体到哪些回路要切、哪些保留,需根据建筑功能和负荷等级在设计阶段明确。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.10.2条,火灾确认后,消防联动控制器应发出联动控制信号切断有关部位的非消防电源。这里的“非消防电源”是一个专业界定概念,不是指大楼里的每一根电线。在实际工程中,普通照明、空调动力、电梯(除消防电梯外)、普通插座等属于典型非消防电源,火灾时必须切断,防止电气火灾蔓延和保障疏散安全。

关于医院手术室及UPS/EPS的供电逻辑

你提到的“先切市电再靠UPS/EPS供电”在实际设计中并不是简单的顺序动作,而是并行保障体系。

■ 手术室、ICU、急诊抢救室等属于医疗核心保障区域,其供电设计遵循《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014及《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013的相关要求,通常采用双电源末端互投+EPS/UPS不间断电源架构。
■ 火灾报警系统联动切断的,通常是该区域的常规照明和一般动力配电箱。而手术专用电源回路往往独立设置,或者通过ATS(自动转换开关)与应急电源母线直连。火灾发生时,常规市电分支被切断,但生命支持和关键手术设备的供电由专用回路或UPS/EPS直接承接,实现无缝切换,不存在“先断电等备电”的中断过程。
■ 关于“免于切断”的依据:国家通用规范层面没有直接列出豁免清单,但《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.9节明确规定了消防电源与非消防电源的划分原则。对于手术室等特殊场所,各地施工图审查机构和消防部门的专家审查意见中通常会有明确指引:严禁火灾报警系统盲目切断急救设备电源;确需切除的,仅限一般照明和非关键动力,且必须在图纸上标注切除范围与保留范围。最终执行必须以经图审合格的施工图纸及当地消防审批意见为准。

关于强制性条文与推荐性条文的区别

这是工程验收和纠纷判定的核心红线,执行尺度完全不同:

■ 强制性条文(通常为规范正文黑体字加粗部分):必须无条件严格执行。它是法律层面的底线,违反即属违法违规,验收一票否决,且可能面临行政处罚。自GB 55001~55038系列全文强制性规范陆续实施以来,原国标中的强制条款已全面整合升级,效力更强。
■ 推荐性条文(使用“宜”、“可”表述):允许结合实际工程情况灵活处理。如果因工艺限制或经济合理性无法执行,设计单位需在说明中提供充分的技术论证,并采取等效的安全措施。推荐性条文不具备强制处罚效力,但若未论证且导致安全隐患,在事故鉴定中仍可能被认定为未尽到合理注意义务。

(注:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,GB 55001~55038系列全文强制规范实施后,部分旧规范相关条文已废止或整合,具体条文请以主管部门最新发布文件为准。)

实务操作建议

■ 核对图纸:不要凭经验猜测,直接调取本项目经图审通过的《火灾自动报警系统图》和《消防联动控制逻辑表》,上面会明确标注“切除非消防电源”的具体接线点和箱号。
■ 现场测试:火灾报警系统调试阶段必须进行联动试验。用万用表实测切除回路的电压变化,确认UPS/EPS切换时间是否符合规范要求(医疗场所通常要求≤0.5s甚至毫秒级)。
■ 避免误区:有些项目为了省事,把整个楼层配电箱的空开全跳了,结果导致防排烟风机、消防水泵等消防设备也失电,这是严重的违规操作。非消防电源切断必须精准到支路,严禁“拉闸式”一刀切。

医疗建筑的消防供电涉及生命安全,策略非常精细。建议你结合项目的消防设计说明和图纸审查意见书来对照落实。如有具体箱体编号或图纸局部拿不准,可以发出来一起看。消防安全问题以当地消防部门审批意见及正式设计文件为准。