排烟风机房不能作为休息室的依据

消防设备房能否做为休息室

相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-19 23:30:54 |北京| 显示全部楼层
关于排烟风机房能否做休息室

结论:绝对不行,这是消防设计与审批的硬性红线,没有任何商量余地。

依据主要来自两方面:一是功能专属性与消防安全隔离要求,二是人体工学与环境卫生标准。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条,附设在建筑内的消防水泵房、排烟风机房等设备用房,必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,且严禁开设不必要的门窗洞口。设备用房的核心任务是保障火灾时消防设施可靠运行,内部布满重型风机、减震台座、排烟管道及电气控制柜,不仅占用大量疏散通道和防火分区面积,一旦火灾发生还会成为高温烟气源。

从环境指标上看,根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第6.8.1条,休息室的允许噪声级应控制在40~45dB(A),而排烟风机正常运行时设备机房噪声普遍在65~80dB以上,即使加装消声措施也难以达到居住或办公标准。此外,机房内温湿度波动大、存在机械振动,完全不具备人员长时间停留的条件。施工图审查和消防验收环节对此类问题是一票否决的。

特别提醒:涉及建筑防火布局与设施保护的问题,必须以当地消防部门审批意见及正式施工图为准,切勿擅自改变设备用房用途。

关于自然排烟窗口的有效面积如何计算

这个在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.3条有明确规定,计算核心是“实际可开启的净截面积”,而不是窗框总面积。实际工程中要注意以下几种常见情况的折算:

■ 平开窗:按开启扇的实际面积计算,扣除窗棂、传动装置等遮挡部分
■ 推拉窗:按滑动后露出的有效开口面积计算,不能按整窗面积算
■ 悬板窗或立转窗:按开启角度下的有效投影面积计算,受风压影响较大
■ 带固定百叶或格栅的窗户:必须乘以折减系数。规范未给死数,但行业惯例和审图意见通常要求按叶片间净空面积的0.7~0.8倍计算,具体要看百叶倾角和间距

另外要注意第4.3.2条的要求,自然排烟窗(口)应设置在距地面高度1.2m以上的墙面或顶部,且应有方便开启的装置。如果是手动开启,高度不宜超过2.0m;如果是电动开启,需与消防联动信号对接。

关于排烟系统与空调系统共用风道时的注意事项

平时排风/空调与火灾时排烟合用是常见做法,但必须满足GB 51251-2017第4.5节的规定,否则验收过不了。现场施工和设计校核重点抓这几点:

■ 风机选型必须双达标:合用的风机必须同时满足平时排风的风量风压要求,以及火灾时排烟风机的高温性能要求(即在280℃环境下能连续有效工作不少于30min)。很多普通空调风机外壳不耐高温,轴承润滑会失效,火灾时直接烧毁。
■ 阀门配置与连锁逻辑:在排烟支管接入总管处必须设置280℃排烟防火阀,该阀平时常开,火灾时温度超限自动关闭,并连锁停止排烟风机。平时排风进入排烟风管处应设常闭风口或防火阀,火灾时通过消防信号强行打开转换为排烟模式。
■ 风管材质与保温:合用后的风管内可能流过高温烟气,风管本体必须采用不燃材料(镀锌钢板或不锈钢),内部若做保温层也必须用不燃保温材料(如岩棉),严禁使用橡塑或EPS等可燃材料。
■ 风速校核:规范第4.5.6条明确,排烟管道内的风速不宜大于20m/s。合用系统需分别校核平时工况和火灾工况下的风速,平时排风往往风量小风速低没问题,但切换至排烟模式后必须重新核算管径和阻力,避免超风速导致漏风率和噪音超标。

关于排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值

这里有个常见的认知误区。排烟量计算不是简单的“按面积和换气次数分别算一遍然后取大值”,而是根据建筑空间的净高和使用功能,直接套用GB 51251-2017第4.6.3条的对应条款。

■ 空间净高小于等于6m的场所(如普通办公室、走道、商铺):不按换气次数算,直接查规范表4.6.3,按单位建筑面积排烟量指标计算。例如净高≤3m时指标为60m³/(h·m²),3m<净高≤6m时为90m³/(h·m²)。计算出结果后还需满足最小排烟量要求(走道15000m³/h,房间25000m³/h等)。
■ 空间净高大于6m的场所(如中庭、大堂、体育馆):此时按体积和换气次数控制,规范要求换气次数不应小于10次/h,同时排烟量还需通过热释放速率Q计算,两者均需满足。
■ 特殊场所:如地下汽车库,执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014,按换气次数≥6次/h计算,且不得小于12000m³/h。

所以设计时不要自己编公式比大小,直接看项目空间净高和功能定位,选对条款代入计算即可。审图公司也是按这条款逐条核对的。

以下技术依据基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本整理,最新政策及规范动态请以主管部门官方发布为准,引用前建议核对原文条文是否已被GB 55001~55038系列全文强制性规范调整。