机械加压送风系统可以定期开启作为日常通风使用吗?

高层住宅楼梯间设置了机械加压送风系统且靠外墙,故在楼梯间设置了固定窗。又因固定窗无法满足日常通风需要,请问各位大佬,机械加压送风系统可以定期开启作为日常通风使用吗?

相关问题讨论:
1. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
2. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-19 23:30:49 |河南| 显示全部楼层
结论:强烈不建议将机械加压送风系统作为日常通风使用。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.1条及第3.2.1条,机械加压送风系统是专为火灾工况设计的消防设施,其核心功能是向楼梯间、前室等疏散通道输送新鲜空气,形成正压以阻止烟气侵入。该系统的送风量、风速、余压值等关键参数均按火灾时的烟气蔓延特性严格计算设定,与日常通风需求存在本质差异。

若将其改为日常通风用途,会带来以下严重问题:
■ 系统可靠性下降:风机长期处于低效或非设计工况运行,会加速轴承磨损、电机过热,大幅增加故障率,直接影响火灾时的应急启动性能
■ 控制逻辑冲突:加压送风系统通常由消防联动控制器统一管控,日常手动开启可能干扰消防信号,导致火警时无法正确联动
■ 能耗与维护成本激增:按火灾工况设计的风机功率较大,持续运行电费高昂;且除尘过滤装置未按日常使用配置,滤网易堵塞
■ 法规合规风险:消防验收备案系统与实际运行情况不符,一旦发生火灾,可能被认定为消防设施失效,承担法律责任

关于你提到的楼梯间固定窗通风不足问题,正确的解决思路应是优化自然通风构造:
■ 检查固定窗的开启扇比例是否满足《建筑通风效果测试标准》相关要求,必要时增设可开启外窗
■ 若建筑高度限制无法开窗,应考虑设置独立的机械通风系统(如走廊排风),与加压送风系统完全物理隔离
■ 固定窗周边应做气密性处理,避免日常漏风影响火灾时的正压维持效果

至于首帖中列出的三个延伸问题,简单回应如下:
■ 超高层避难层设置:依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.23条,建筑高度>100m的住宅建筑应设避难层,两个避难层之间高度不宜超过50m。避难层需具备独立防烟系统、消防专线电话和应急照明,严禁布置易燃易爆物品管道
■ 消防电梯兼用客梯:可行,但必须满足《建筑设计防火规范》第7.3节全部强制性条文,包括前室面积≥6㎡、首层直通室外或经过长度≤30m的通道、轿厢尺寸满足担架进出、双回路供电+备用电源等
■ 外墙装修防火等级:按《建筑设计防火规范》第6.7节,住宅外墙保温采用B1级材料时,每层楼板处须设置水平防火隔离带;幕墙与墙体间隙应采用防火封堵材料填塞严密。具体执行以项目所在地消防审查意见为准

需要特别说明的是,以上规范引用基于现行公开版本,实际工程中请务必核对当地住建部门最新发布的实施细则和技术导则。消防设施的任何改造或使用方式变更,都必须提前报请原设计单位复核并取得书面同意。

消防安全问题,请以当地消防部门审批意见为准。