关于远程启动不应停止送风,排烟风机的一点疑问

火灾自动报警规范,消防设施通规以及防排烟规范都提到消控室应能远程启动和停止风机,并将信号传输至消控室,有没有哪一本规范提到了送风机和排烟机远程启动不应停止的相关规范,想和各位老师交流下。

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 06:55:10 |北京| 显示全部楼层
关于“远程启动不应停止”的规范依据
咱们先解决最核心的这个疑问。目前现行的国家规范中,并没有任何一条强制性或推荐性条文规定“送风机和排烟机远程启动后不应停止”。这是一个在行业内流传很广的误区。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.10.1条,防烟和排烟风机在消防控制室应设置手动直接控制装置(也就是常说的多线直启盘)。该装置的设计逻辑是“启停双重保障”,既支持火灾自动联动启动,也支持人工随时干预。消防控制室完全具备远程启动和远程停止的法定权限。

之所以大家会有“启动后不应停止”的印象,主要源于两个实际操作层面的因素:
■ 防误停设计惯例:在实际工程的多线直启盘面板上,出于防止误操作导致防排烟系统中断、影响救援的考虑,厂家通常只在硬件面板上设置“启动”按钮,“停止”功能被取消或改为通过火灾报警主机软件界面/现场控制箱进行操作。这属于工程防误碰设计,并非规范的技术禁令。
■ 运行工况管理要求:防排烟风机在火灾扑救期间需要持续运行,直到火势扑灭、人员疏散完毕并经确认后方可停止。因此,日常运维管理规范中强调“非必要不远程停机”,以免打断救援流程,但这属于物业管理范畴的操作纪律。

实务结论:消控室完全可以远程停止风机。只要符合系统复位流程或经确认火灾险情已排除,远程停止操作合法合规。调试和维保时,重点应放在验证多线盘的启停反馈信号是否准确上传至主机,以及风机接触器的自保回路是否正常。

关于新规范实施后旧项目的合规性问题
这块确实是现在很多老旧小区改造和城市更新项目里扯皮最多的地方。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方文件为准。

■ 新建、改建、扩建项目:严格执行现行规范。《工程建设标准强制性条文》明确规定,新建工程必须无条件执行现行国家标准,不存在过渡期。
■ 既有建筑进行局部改造:如果改造范围仅限于非消防系统,且不改变原有防排烟系统的平面布置、防火分区划分和风量负荷,一般可按原设计图纸审查验收;但如果改造涉及防排烟系统本身的管线更换、风机替换或改变了使用功能导致荷载变化,则建议按新规范进行性能化评估或针对性整改。
■ 既有建筑整体大修:若对老旧建筑的防排烟系统进行全面更新换代,应当执行现行《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017及《消防设施通用规范》GB 55036-2022的要求。各地住建和消防部门在执行时有自由裁量权,通常采取“就高不就低”原则。具体审批口径务必提前与当地审图中心及消防验收科室沟通,拿到书面答复再动工,避免返工。

关于自然排烟窗口的有效面积计算
计算自然排烟窗有效面积绝对不能简单按窗户洞口投影尺寸算,必须结合开启机构和实际可达到的排烟截面。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.3.2条及附录A的规定:
■ 可开启外窗的有效面积应按可开启面积计算。
■ 平开窗的有效面积计算公式为:窗扇宽度 × 开启角度系数(常规取0.8,具体看五金件限位情况)。
■ 推拉窗的有效面积计算公式为:窗扇滑轨的有效行程长度 × 窗扇高度。
● 避坑要点:计算时必须扣除窗框、传动执手、限位器、防盗格栅等阻碍气流的构件厚度。如果是固定窗加装电动推杆开窗器,有效面积按实际开启后的净空几何面积计算。此外,若采用金属百叶窗作为自然排烟口,叶片本身会产生较大风阻,设计时通常需乘以0.6~0.8的折减系数,否则风量根本达不到排烟要求。

关于排烟系统与空调系统共用风道的注意事项
这一点在设计交底和材料进场时必须卡死,因为直接关系到系统生死。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.4.8条和第4.4.9条,现行规范原则上严禁将排烟系统与普通空调通风系统混用。但在一些特殊工业厂房或早期交付的建筑中存在合用情况,若遇到此类历史遗留问题或特殊工艺需求,需满足以下严苛条件:
■ 转换机制可靠性:必须具备可靠的机械或电气转换措施,确保平时为空调通风模式,火灾时能迅速切换至排烟模式,且转换过程不得产生额外阻力或漏风。
■ 防火阀分级配置:空调支管必须设置70℃防火阀,排烟总管入口必须设置280℃排烟防火阀。火灾时,当烟气温度达到280℃时,280℃排烟防火阀应能自行关闭,并连锁停止排烟风机。
■ 风管耐火极限:共用风管在穿越防火分区、楼板或重要机房时,其耐火极限必须满足排烟系统的高温要求(通常不低于1.00h或1.50h,视具体位置和构件性质而定),保温材料和密封胶也必须阻燃。
■ 风机双工况选型:共用系统的风机必须同时满足空调高效节能和排烟高温连续工作2小时以上的双重要求,叶轮材质和电机防护等级都要按排烟工况配。
● 实务建议:现代民用建筑设计中,设计院和审图单位基本都会一刀切地要求“专管专用”。如果项目尚未施工或正在深化,强烈建议将空调风管和排烟风管彻底分开,单独敷设。历史项目若确需合用,必须在竣工图中明确标注转换逻辑和阀门动作序列。以当地消防部门审批意见为准。
回复 支持 反对