查看: 247|回复: 1

集中电源与自带电源

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:51:28 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
集中电源与自带电源

消防应急照明平时由市电供电,火灾时市电断电,双电源自动转换成EPS供电,这种形式属于集中电源系统吗?

相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 18:33:10 |中国| 显示全部楼层
你描述的这种“平时市电供电,火灾时市电切断后自动切换至EPS供电”的模式,确实属于集中电源系统。根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第2.1.3条的定义,集中电源型系统就是由应急电源(如蓄电池组或EPS装置)集中向消防应急照明灯具供电的系统。你现场的做法符合集中电源系统的典型配置,只要控制系统联动逻辑满足规范要求即可。

关于第一个问题:照度与持续时间标准

这部分主要依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.2节。照度要求按使用功能划分:
■ 疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx
■ 人员密集场所、避难层(间)不应低于3.0lx
■ 楼梯间、前室或合用前室、避难走道不应低于5.0lx
■ 消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房等发生火灾时仍需工作的房间,不应低于正常照明的照度
持续工作时间方面,规范第3.2.1条有明确分级:
■ 建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h
■ 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下半地下建筑,不应小于1.0h
■ 其他建筑不应小于0.5h
实际工程中常按项目类型直接套用对应档位,设计文件里一般会明确标注。

关于第二个问题:消防配电线路敷设的防火要求

消防配电线路的耐火保护是强条重点,依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)及 GB 51309-2018 第10.1节,施工与验收主要抓这几项:
■ 暗敷时:应穿金属管或采用封闭式金属配线槽保护,并应敷设在不燃烧体结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm
■ 明敷时:必须穿金属管或金属线槽,并采取涂刷防火涂料等防火保护措施,其耐火极限不应低于该供电线路所服务楼层相关构件的耐火极限要求
■ 敷设位置:应与普通配电线路分开敷设,严禁与普通线路共槽、共管或同桥架分层无防火隔板隔离
■ 穿越防火分区或楼板时:孔洞必须采用防火封堵材料严密封堵
施工阶段监理会重点查穿管材质、防火涂料涂层厚度和封堵质量,建议隐蔽工程做好影像留存,后期报验直接调取。

关于第三个问题:备用电源切换时间要求

这里需要区分两个概念:整栋楼消防配电干线的双电源切换时间,以及应急照明系统自身的应急启动时间。
如果是消防配电干线切电,切换时间由设计院根据负荷性质在图纸上明确。一般一级负荷要求双电源末端自动切换时间≤2s,特别重要负荷要求更短,具体以施工图设计说明为准。
如果是应急照明系统自身从主电切换到应急电源的时间,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3.3.2条明确规定:系统应急启动后,在额定工作电压下,除人员密集场所、避难层(间)不应大于3s外,其他场所不应大于5s。这个指标EPS成套厂家出厂时必须提供测试报告,消防联调时检测单位会实测记录。
实际项目建议提前让厂家提供切换时间型式检验报告,并在系统调试阶段配合第三方检测做时间测量,确保数据闭合。

注:以上技术内容基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,具体条文细节请以最新发布的规范原文及主管部门官方文件为准。消防应急照明系统属于法定消防验收范围,最终设计选型、施工做法及验收结论以当地住建/消防部门审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部