查看: 202|回复: 1

【图】阀门开度问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:51:37 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
【图】阀门开度问题

1.图中阀门开度50°,按规定是否应在全开位2.消防系统中,常开阀门是否都应该是全开位,不得人为使用阀门调节流量

相关问题讨论:
1. 关于【图】阀门开度问题,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 【图】阀门开度问题在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似【图】阀门开度问题的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 20:24:12 |白俄罗斯| 显示全部楼层
关于阀门开度50°是否应全开

图中阀门开度50°,按规定不应保持在这个位置。消防系统中的控制阀门,如信号阀、闸阀等,应保持全开状态,并加铅封或锁定,确保火灾时能立即投入使用。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第8.3.1条,消防水泵吸水管和出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标志。开度50°会导致水流阻力增加,可能影响灭火效果。

关于常开阀门是否都应全开且不得调节流量

是的,消防系统中的常开阀门都必须全开,严禁人为调节流量。这是因为消防系统的设计流量和压力是固定的,人为调节会破坏水力平衡,导致最不利点压力不足。规范明确要求这些阀门在正常运行时应保持全开,只有维修或测试时才临时关闭。

关于现行规范的调整和补充

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。现行主要规范是GB 50974-2014,但需注意全文强制性规范GB 55024-2022《建筑与市政消防安全通用规范》已实施,部分条款可能与之协调。GB 55024-2022强调了消防设施的日常维护和管理,要求阀门处于正常开启状态。建议查阅这两个规范的对比,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于施工和验收的关键节点

施工中:
■ 阀门安装前核对型号、规格,检查合格证
■ 安装方向正确,便于操作和维护
■ 全开后加装铅封或锁具,防止误操作
■ 管道冲洗后再安装阀门,避免杂质损坏

验收中:
■ 进行水压试验,检查阀门密封性
■ 测试阀门启闭灵活性,确认全开状态
■ 检查铅封或锁具完好,标识清晰
■ 验收资料包括阀门清单、测试记录

关于工程案例分享

个人在项目上遇到过类似情况:某商业综合体消防验收时,发现多个区域控制阀开度不足60%,原因是施工后有人误关。整改后重新全开并锁定,验收通过。常见误区是施工人员为方便调试而暂时关闭阀门,但忘了恢复。建议加强交底和巡检,确保阀门状态符合设计要求。

特别提醒:消防系统设计需经消防部门审批,具体实施应以当地消防部门意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部