公共建筑中封闭楼梯间、防烟楼梯间前室或合用前室的防火门可以设置成常开式防火门吗

公共建筑中封闭楼梯间、防烟楼梯间前室或合用前室的防火门可以设置成常开式防火门吗

相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 18:31:52 |河北| 显示全部楼层
关于主贴问题:封闭楼梯间、防烟楼梯间前室或合用前室的防火门可以设置成常开式防火门吗?

结论:不可以。这几类部位上的疏散门按规定必须设置为常闭防火门。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.2.1条规定:避难走道、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室、合用前室及独立前室的疏散门上应设置常闭防火门,其他场所的疏散门上可设置常开防火门。这条是强制性条文的要求,目的是为了保证加压送风系统在火灾时能有效阻挡烟火侵入疏散通道。同时《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.3条也明确,除管井检修门和住宅户门外,防火门应具有自行关闭功能,且除特定情况外应具备火警时自动关闭功能。

实际工程中,如果因为商业综合体等人流量巨大的场所确实觉得常闭门影响通行体验,想做成常开式的,那必须采取以下措施才合规:
■ 选用带有电磁释放器的常开式防火门,平时通电保持开启
■ 电磁释放器必须与火灾自动报警系统联动,收到火警信号后断电释放,使防火门依靠闭门器自动关闭
■ 关闭后必须确认闭门器和顺序器工作正常,门扇闭合严密
不过从验收和日常维保的角度来看,常闭防火门依然是主流做法,物业也更容易管理,不建议为了图省事改常开式。

关于防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?

这个主要看《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条的规定,常规的分两步降落:
■ 第一步:由防火卷帘所在防火分区内任一侧的两只独立火灾探测器的报警信号(通常是感烟探测器)作为第一联动触发信号,联动控制防火卷帘下降到距楼板面1.8m处停止。这一步是为了让人员有逃生时间,避免火势初期就把通道完全封死。
■ 第二步:等待约30秒后(具体延时参数依项目调试设定,通常取30s左右),由防火卷帘两侧任一侧的两只独立感温火灾探测器的报警信号作为第二联动触发信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面,完成全封闭。
如果是只有一个防护开口且不需要疏散的卷帘(比如仓库分隔),则可以直接由两只感烟探测器联动一步降到底。
另外要注意,卷帘控制器必须有手动机械速放装置,并且要有就地启动按钮,这是现场检查的必考点。

关于防火玻璃能否替代防火墙使用?

绝对不能替代。防火墙和防火玻璃(防火窗/防火隔断)在构造要求和耐火性能上有本质区别。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.1条,防火墙应直接设置在基础或钢筋混凝土框架上,且必须从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,也就是要
直通屋顶
,形成完整的物理隔离带。
防火玻璃无论耐火极限多高,它本质上还是属于门窗或幕墙体系,无法满足防火墙所需的构造连续性和整体稳定性。即使使用耐火极限达到3.00h的复合防火玻璃,也只能作为防火隔墙或防火窗使用,用来划分防火分区时必须配合钢骨架和实体封堵,绝不能用一整面玻璃墙去充当防火墙。消防审验时这一点是红线,千万别碰。

关于防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?

我在现场巡查和验收时,这几个点最容易出问题,也是整改的重灾区:
■ 闭门器选型和安装方向错误。很多施工队直接拿个闭门器往门上一拧就完事,结果发现闭门器主体装在了门框上,连杆装在了门扇上(正规做法是主体固定在门扇内侧,连杆固定在门框上)。还有的闭门器扭矩不够,门板一重就拉不住,导致门关不严,密封条压不实。
■ 双扇门漏装或错装顺序器。规范要求双扇防火门必须装顺序器。有些工地为了省成本干脆不装,结果火灾时两片门打架,中间留个大缝,防烟功能直接报废。装了之后也要注意顺序器的弹簧是否断裂,以及两片门的闭合顺序对不对(一般是带锁的那片先关,或者按产品说明书箭头指示)。
■ 闭门器节流量没调好。闭门器侧面通常有两个调节阀,分别控制快关速度和复关速度。很多项目调试时不调,要么关门速度太快容易夹伤手指,要么慢得跟蜗牛一样,最后门关不到底,靠门吸硬顶住,这就违反了防火门必须自行关闭的强条。
■ 门扇与门框间隙超标。安装时天地轴没校准,或者门洞预留尺寸偏差大,导致门扇四周缝隙超过规范限值(通常要求不大于3mm),不仅外观难看,火灾时烟气照样窜过来。

以上几点都是平时跑工地踩过的坑,建议施工单位在隐蔽验收和竣工交付前,拿塞尺和秒表实测一遍。

注:以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开规范整理,最新政策及规范变动请以主管部门官方发布文件为准,引用具体条文前建议核对最新版本。涉及消防安全的具体设计,最终必须以当地消防部门审批意见为准。