关于常开式防火门门槛设置
规范层面并没有明文规定“常开式防火门不允许设置门槛”,但工程实践中是否设门槛主要受疏散安全和防烟性能双重制约。
■ 疏散安全优先:常开防火门多设置在疏散走道、楼梯间前室等人员密集通行区域。根据《无障碍设计规范》GB 50763-2012 第7.8.1条,室内外地面高差不应大于15mm。若门槛过高极易造成疏散时绊倒踩踏,因此实务中常开防火门通常不设门槛,或仅采用隐形低门槛(高度控制在10~25mm以内)。
■ 防烟密封要求:常开防火门依靠电磁释放器保持开启,失电后由闭门器驱动闭合。如果设置门槛,必须确保门扇闭合时底部密封毛条或橡胶条能被有效压缩,否则烟气会从门槛处窜入。安装时需核对产品样本的压缩量参数,门槛高度不得干涉闭门器力矩和顺序器动作。
■ 结论建议:疏散通道上的常开防火门建议不设门槛;若因管线穿越或地面找坡必须设门槛,高度宜控制在20mm以内,且需进行闭门启闭试验验证密封性。具体节点构造请结合设计图纸和厂家技术资料落实。
关于防火玻璃能否替代防火墙
绝对不能替代。
■ 规范定位不同:防火墙的核心功能是划分防火分区,阻断火势蔓延,要求采用不燃材料实体砌筑,且必须从楼地面基层直接砌筑至楼板、屋面板底部(GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条及条文说明)。防火玻璃属于建筑构件中的防火分隔物,仅能作为防火隔墙、防火窗或防火幕墙使用,其耐火完整性和稳定性无法达到防火墙的连续实体要求。
■ 特殊部位不可妥协:当防火墙确需开设洞口时,规范允许采用甲级防火门窗或防火卷帘,但前提是洞口两侧墙体本身仍是实体防火墙。任何情况下均不能用防火玻璃整体替换防火墙结构。
■ 实务提醒:部分项目为追求采光或立面效果想用防火玻璃隔断代替防火墙,消防审查阶段通常会被直接退回。如需大空间连通,应通过调整防火分区面积、增加喷淋保护或采用特级防火卷帘等合规手段解决。
关于防火卷帘的降落时间和联动控制
联动控制和降落逻辑是消防验收的重点,严格按《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.6.3条执行即可。
■ 疏散通道上的防火卷帘:必须采用两步降落控制。第一步,同一防烟分区内两只独立的感烟探测器报警后,卷帘降落至距楼面1.8m处停止,给人员留出疏散时间;第二步,该区域任意一只感温探测器报警后,卷帘继续降落到底。全程需将两个阶段的动作信号反馈至消防控制室。
■ 非疏散通道上的防火卷帘(如停车场分隔、设备用房外围):可采用一步降落,即两只独立感烟探测器报警后直接降落到底,无需中间停顿。
■ 降落时间要求:规范未直接限定具体秒数,但按《防火卷帘》GB 14102-2005 产品标准,卷帘全程下降时间一般不宜大于10s(具体以型式检验报告为准)。下落过程中不得出现卡顿、异响或电机过热保护误停。
■ 接线与控制要点:卷帘控制模块必须独立敷设,严禁与普通动力配电共用回路。消防联动控制器输出的是无源干接点信号,接线务必区分常开/常闭触点,调试时需用万用表复核信号通断。
关于闭门器和顺序器安装常见问题
这部分在现场整改中最常见,主要集中在装配工艺和调试环节:
■ 顺序器装反或漏装:双扇防火门必须安装顺序器,且必须安装在靠锁闭侧的门扇上(或按设计图纸标注位置)。装错会导致两扇门闭合顺序颠倒,中间缝隙无法咬合,漏烟量直接超标。很多工人图省事把顺序器装在开启侧,验收必过不了。
■ 闭门器液压调节不当:闭门器通常有两段行程调节(初段快闭、末段慢闭)。初段速度调太快会撞击门框损坏五金;末段速度太慢或阻力阀没拧紧,门扇就关不严,密封条压不实。现场调试应按厂家说明书逐扇微调,并用秒表测闭门时间(通常要求在3~5s内平稳闭合)。
■ 安装孔位打偏与固定不牢:闭门器主体和摇臂连接件必须用配套不锈钢螺钉紧固,严禁使用普通自攻钉代替。铰页轴心松动会导致门扇下垂摩擦地面,不仅开关费力,还会破坏常开释放器的水平度。安装完必须做不少于10次的启闭循环测试,确认无卡滞、无异响再封边。
■ 隐蔽工程验收要点:常开防火门的电磁释放器必须与火灾报警系统可靠联动,释放器供电线径不小于1.5mm²,且需做断电模拟测试。所有五金件进场必须有出厂合格证和3C认证标识,监理抽查时重点核对铭牌型号是否与图纸一致。
注:以上技术参数与规范条款基于现行公开资料整理,消防工程涉及生命财产安全,具体设计选型、施工做法及验收标准请以当地住建及消防救援机构审批意见和最新版规范原文为准。 |
|