柴油消防泵油箱防火分隔

柴油消防泵油箱和柴油消防泵都在消防泵房内,需要做防火分隔,设置独立的储油间吗

相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 08:19:46 |黑龙江| 显示全部楼层
关于柴油消防泵油箱防火分隔
必须做防火分隔,但不一定非要单独划出一整间作为储油间,关键看布置形式。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.9条,柴油泵房宜独立设置。当与消防泵房合建时,必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,墙上门必须为甲级防火门。储油间总储量严禁大于1m³,且必须用防火墙与柴油机本体间隔开,门应向疏散方向开启。实务中常见做法是在泵房内靠外墙角落用2h防火墙围出一个小型储油空间,地面做防油漫散坡道和集油坑,这样既满足规范又节省空间。涉及消防安全设计,具体以当地消防部门审批意见为准(以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准)。

关于消防水泵自灌式吸水要求
根据GB 50974-2014第5.1.13条,消防水泵必须自灌式吸水。工程验收时重点查这几项:
■ 吸水喇叭口淹没深度必须符合规范附录E的规定,防止水流产生旋涡吸入空气导致气蚀
■ 吸水管上必须设检修阀,出水管设止回阀和检修阀,阀门中心距地面高度宜控制在0.8~1.2m之间方便操作
■ 吸水管坡度应向水泵方向倾斜,坡度不小于0.005,杜绝倒坡积气
■ 若水源液位确实低于泵轴,规范允许采取引水措施,但必须保证启动时间和可靠性,建议优先调整泵房标高或降低水泵安装高度,减少后期维护隐患

关于消防水池有效容积组成
有效容积不是简单累加,根据GB 50974-2014第3.6.2条,计算逻辑为:火灾延续时间内室内外消防用水量总和 减去 火灾延续时间内的可靠补水量。需要纳入计算的用水量明确如下:
■ 室内消火栓系统设计流量乘以对应建筑的火灾延续时间
■ 自动喷水灭火系统、气体灭火系统等固定灭火装置的设计流量乘以火灾延续时间
■ 室外消火栓系统设计流量乘以火灾延续时间
注意三点:一是生活、生产用水量一律不计入;二是补水量仅限市政管网或其他可靠水源在火灾期间能稳定补充的量,不能随意扣减;三是无论怎么算,消防水池有效容积最小不得小于100m³。具体项目需结合各保护对象的设计流量表逐项核算。

关于稳压泵启停压力设定
依据GB 50974-2014第5.3.2条和5.3.3条,稳压泵的核心作用是维持准工作状态下的系统静压。工程调试常规设定原则如下:
■ 停泵压力P2:一般取系统最高工作压力加0.02~0.05MPa(或严格按设计文件执行)
■ 启泵压力P1:比P2低0.01~0.02MPa,且必须保证最不利点消火栓或喷头的静压符合规范第5.3.3条要求(高层住宅不低于0.07MPa,其他场所不低于0.10MPa)
■ 必须采用双控压力开关或智能控制器,相邻两次启停间隔宜大于15分钟,防止电机频繁启停烧毁
实际运行中建议用经校准的高精度压力表在现场最不利点和泵房出口同时标定,不要完全依赖设备自带仪表读数。调试记录务必留存备查。

以上技术参数和设计做法均以现行国家规范为依据,具体项目落地时请结合施工图设计与当地审图意见执行。如果有具体的系统图纸或压力参数,欢迎贴出来一起核对。