这个问题问得很关键,低压压力开关在消防水泵控制系统中属于核心触发元件,直接关系到火灾时水泵能不能自动启动。下面逐一回答你提的几个问题。
关于规范依据——能不能不设低压压力开关
结论:不能。消防水泵出水干管上必须设置压力开关,这是强制性条文。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.4条,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。该条为强制性条文,必须严格执行。
也就是说,规范明确要求了压力开关是自动启动消防水泵的触发装置之一。你不能把它省掉,审图和验收都过不去。
另外,在《消防设施通用规范》GB 55036-2022(全文强制性规范)第3.0.9条中也有类似规定,消防水泵应具有自动启动、手动启动和机械应急启动功能,自动启动信号来源包含了压力开关。该规范是全文强条,所有条文必须执行。
所以无论是从旧规范还是新规范来看,低压压力开关(或叫压力开关)都是必须设置的,没有讨价还价的余地。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
关于施工和验收关键节点
压力开关的施工和验收,有几个容易出问题的地方值得注意:
■ 安装位置:压力开关应安装在消防水泵出水干管上,且位置应在水泵出口止回阀之后、系统管网之前。如果装在止回阀前面,止回阀一关,压力开关就感受不到管网压力变化了,这个踩过坑的人不少。
■ 量程匹配:压力开关的量程要与系统工作压力匹配。一般低压压力开关的动作压力设定值约为系统额定工作压力的60%~65%。比如系统工作压力1.0MPa,压力开关动作值大概设在0.6~0.65MPa,这个需要根据设计图纸来调整。
■ 接线查验:压力开关的信号线要直接接入消防水泵控制柜,中间不能串接其他控制器。验收时重点检查接线是否牢固、线号是否清晰、有无短路或断路。
■ 动作试验:调试阶段必须做实际动作试验——关闭管网末端试水装置,让系统充压到正常工作压力,然后手动泄压,观察压力降到设定值时水泵是否自动启动。这个环节不能只做模拟信号,必须带实际压力变化来验证。
■ 压力开关需经有资质的检测机构校验合格后方可安装,校验报告要归档。
关于工程案例
之前参与过一个物流仓库的消防验收,就遇到过压力开关的问题。项目上把压力开关装了,但一直没做实际动作试验,只在控制柜那边短接信号端子模拟了一下,看看水泵能启动就以为没问题了。
结果验收时,检测单位打开末端试水,管网压力一直往下掉,水泵纹丝不动。排查发现两个问题:一是压力开关的设定值调得太低了,低于系统稳压泵的启泵压力,导致稳压泵一直在补压,压力根本降不到设定值;二是压力开关到控制柜的信号线中间经过了一个中间继电器,继电器触点接触不良。
后来把压力开关重新调校,设定值调整到稳压泵启泵压力以下、主泵启动压力以上,同时把信号线直接接入控制柜,问题才解决。这个教训说明,压力开关不是装了就行,调试和接线这些细节才是关键。
另外提醒一下,江苏常州地区执行的是国家规范,地方如有更严格的要求,以当地消防部门审验意见为准。 |
|