查看: 194|回复: 1

KTV疏散问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:53:12 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
KTV疏散问题

各位老师您好,这是一个KTV的平面图,最远房间出来有两个方向疏散(属于位于两个安全出口之前的疏散门)左边疏散没有问题,但是右边疏散通向本防火分区的楼梯间太远了超过了25+25%=31.25米,只能通向隔壁防火分区的楼梯间去,我不借用隔壁防火分区的宽度我只借距离这样可以吗?

相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
3. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 08:16:42 |广西| 显示全部楼层
关于KTV疏散距离借用问题

从你的描述看,最远房间有两个疏散方向,左边正常,右边通向本防火分区楼梯间距离超规(超过25+25%=31.25米),考虑借用隔壁防火分区楼梯间的距离但不借用宽度。

结论:原则上可以借用疏散距离,但疏散宽度必须各自独立计算,不能共用。

依据:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条及相关条文说明,当防火分区内疏散距离不满足要求时,可借助相邻防火分区的安全出口,但相邻防火分区的安全出口宽度不得与本防火分区共用,即每个防火分区仍需满足自身的疏散宽度要求。具体操作需确保疏散路径合理,且隔壁防火分区的楼梯间本身安全出口充足。

需要注意,这里的"25+25%"可能是指一类高层公共建筑或类似情况的疏散距离限值。具体限值需根据建筑类型、耐火等级确定。例如,GB 50016-2014(2018年版)表5.5.17规定了不同耐火等级建筑的疏散距离。

此为消防安全问题,最终方案需经当地消防部门审查批准,以审批意见为准。

关于疏散人数取值标准

疏散人数计算依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条。商业建筑的人员密度指标见该规范表5.5.21-2。例如:
■ 地下商店:第一层3.00人/㎡,第二层及往下2.00人/㎡,第三层及以下1.00人/㎡
■ 地上商店:首层4.00人/㎡,二层3.00人/㎡,三层及以上2.00人/㎡(餐饮娱乐等需单独查表)

KTV属于歌舞娱乐放映游艺场所,人员密度取值需特别注意。规范第5.4.9条对歌舞娱乐放映游艺场所的布置有专门规定,疏散人数可按该场所的建筑面积乘以相应人员密度计算,或按实际核定人数。建议参考当地消防部门的具体要求,因为KTV的营业密度可能较高。

关于防火分区面积计算

防火分区面积的计算包含其内的所有区域,包括房间、走廊、电梯井、管道井等公共区域。依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.1条,防火分区是指防火墙或其他防火分隔设施分隔而成的区域,其建筑面积应包括该区域内所有空间的水平投影面积之和。

简言之,走廊、前室等公共区域都计入所在防火分区的面积。

关于防火卷帘分隔的限制条件

防火分区之间采用防火卷帘分隔时,主要限制条件如下:
■ 宽度限制:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.3条,除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
■ 联动控制:防火卷帘应具备自动关闭功能,并与火灾报警系统联动。感烟探测器动作后卷帘下降至距楼板面1.8m处,感温探测器动作后降至楼板面。
■ 使用场所限制:防火卷帘不宜用于大型营业厅、展览厅等人员密集场所的分隔,这些地方宜采用防火门或防火墙。具体需看规范第6.5.3条的适用条件。
■ 其他:防火卷帘的耐火极限不应低于所设置位置墙体的耐火极限要求,通常为3.00h。

以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。规范引用前请确认版本有效性,GB 55037-2022《建筑防火通用规范》已实施,部分内容可能已更新。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部