查看: 394|回复: 1

GB4717-2024《火灾报警控制器》

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:53:23 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
GB4717-2024《火灾报警控制器》

GB4717-2024《火灾报警控制器》5.4.2.4 控制器应设置独立的联动启动控制按钮(键)。联动启动控制按钮(键)应采用直径不小于12mm的圆形红色按钮(键),并具有防止误操作的措施,且不应采用密码保护的方式。当控制器处于手动控制状态时,手动操作联动启动控制按钮(键),应能按已接收的火灾报警信号,启动满足设定控制逻辑的联动控制信号。一路报警信号,手动操作联动启动控制按钮(键),是否要启动满足设定控制逻辑的联动控制信号。

相关问题讨论:
1. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 07:56:32 |浙江| 显示全部楼层
关于手动操作联动启动控制按钮的问题

根据《火灾报警控制器》GB4717-2024第5.4.2.4条规定,当控制器处于手动控制状态时,手动操作联动启动控制按钮(键),应能按已接收的火灾报警信号,启动满足设定控制逻辑的联动控制信号。

结论:是的,需要启动。

具体来说,如果控制器已经接收到一路火灾报警信号,并且该信号符合预设的控制逻辑,那么即使控制器在手动状态下,手动按下联动启动按钮也应该触发相应的联动控制信号。这是为了确保在紧急情况下,操作人员可以通过手动方式快速响应。

几个关键点:

■ “已接收的火灾报警信号”指的是控制器已经确认并记录的报警信号,不是任意信号。

■ “满足设定控制逻辑”意味着联动控制必须按照设计好的逻辑关系执行,比如火灾报警后启动排烟风机、切断非消防电源等。

■ 防止误操作的措施包括按钮直径不小于12mm、红色标识,且不能用密码保护,这些都是为了便于紧急操作。

实施建议:

■ 在设计阶段,确保联动控制逻辑合理,并与施工单位沟通清楚。

■ 施工验收时,测试手动按钮的功能,确认它能正确触发联动。

■ 日常维护中,定期检查按钮状态,避免被遮挡或损坏。

注意事项:

■ 手动操作不能替代自动联动,它只是补充手段。

■ 如果控制器未接收到报警信号,手动操作按钮可能不会触发联动,或者会触发但不符合逻辑。

此为消防安全相关规范,具体设计和管理请以当地消防部门审批意见为准。

以上信息基于GB4717-2024版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准。