查看: 178|回复: 1

关于防火卷帘的使用

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:54:04 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
关于防火卷帘的使用

防火卷帘平时可以放下当隔墙使用吗

相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 17:46:39 |北京| 显示全部楼层
关于防火卷帘日常能否当隔墙使用

明确回答:不可以。防火卷帘属于消防设施,严禁作为日常通行或分隔空间的隔断使用。

依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及相关消防技术标准,防火卷帘的设计初衷是在火灾发生时阻挡烟气和火焰蔓延。频繁升降会加速电机、导轨、帘面及控制箱的机械磨损,极易造成火灾时卡阻或无法降落。此外,日常将卷帘放下会改变疏散走道或防火分区的实际净宽,影响人员疏散和消防救援动线。

■ 日常隔断需求应选用普通卷帘门、推拉门或固定轻质隔墙
■ 防火卷帘应保持非触发状态,定期进行通电测试和维护保养即可
■ 涉及消防审批与验收的,具体设置与使用方式以当地消防部门审批意见为准

关于防火门常开与常闭的选择依据

选择依据主要看该部位的人员通行频率、疏散功能定位以及场所性质。

■ 常闭防火门:适用于人员相对较少、不常通行的区域,如楼梯间前室、管井检修门、设备房门、住宅户门等。依靠闭门器保持常闭状态,防止烟火侵入。
■ 常开防火门:适用于人流密集、经常需要双向通行的部位,如商场中庭周边回廊、大型公共建筑疏散走道交叉处、医院走廊等。平时通过电磁释放器或电动推杆保持开启,接收火灾自动报警系统联动信号后自动释放关闭。

具体选型与设置可参考《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条。请注意,部分条文已被全文强制性规范整合替换,引用前请核对现行有效版本。

关于防火卷帘降落时间与联动控制

降落时间与联动控制必须严格匹配人员疏散时间和防排烟要求,不能一概而论。

目前工程中常用的双轨无机布防火卷帘多为一步降,单/双帘钢质卷帘通常为两步降。两步降的逻辑是:感烟探测器报警→卷帘下降至距楼面1.8m左右停止,延时约30s供人员疏散;随后感温探测器报警→卷帘继续下降到底。全程降落时间一般控制在合理范围内(具体视产品检测报告而定,通常要求在数十秒内完成全降)。

联动控制核心要求:
■ 必须由火灾自动报警系统集中控制,严禁仅靠就地按钮独立运行
■ 控制逻辑需符合《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.6.3条规定,确保分区、分级准确动作
■ 现场必须配置手动操作装置(拉链/链条)和紧急启停按钮,断电情况下仍能通过机械方式控制
■ 卷帘两侧应预留不小于50cm的操作空间,并设置专用接线盒与消防控制室直连

关于闭门器和顺序器安装常见问题

现场验收时这两类五金件不合格率较高,主要集中在安装工艺和调试环节:

● 闭门器调节不当——力度旋钮未按环境阻力设定,导致关门过快夹伤人员或关门不严导致漏烟超标
● 顺序器装反或固定螺丝松动——双扇防火门无法正常按“先扇后扇”顺序闭合,侧缝和上下缝超出规范允许偏差(通常要求≤2mm)
● 安装基准面不平整——闭门器主体与门扇表面贴合不严,产生杠杆力矩导致门框扭曲或五金脱焊
● 缺乏防松脱措施——未加装弹簧垫圈或防退扣,长期震动后闭门器底座脱钉

处理建议:安装前复核门洞垂直度与水平度;安装后必须进行启闭灵活性测试和密封性检查;对于带顺序器的双扇门,需重点调整两扇门的重叠搭接量。具体技术指标请以《防火门》GB 12955-2008 第5.11节及厂家技术手册为准。

提示:以上规范引用基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,标准规范及地方实施细则存在更新动态,具体条文执行请务必以国家住建部及应急管理部门最新发布的有效文件为准。