地面疏散诱导灯的选材

商场内超一千平方的商户,地面连续疏散可以用自发光疏散贴吗?是否有法规要求。

相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
关于地面疏散诱导灯的选材

这个话题涉及到几个关键点,我一个个来说。

先说你这个核心问题:商场超一千平方米的商户,地面连续疏散能否用自发光疏散贴。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.3.6条,疏散指示标志灯应该采用集中电源型或自带蓄电池型,自发光疏散贴属于蓄光型,不适用于人员密集场所的消防应急疏散指示系统。另外《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.1条也明确要求,地面疏散指示标志灯应采用集中电源型或自带蓄电池型,且持续工作时间不应低于0.5小时。自发光材料没有持续供电能力,达不到这个要求。这个涉及消防安全,最终以当地消防部门审批意见为准

关于疏散人数的取值标准

商业建筑疏散人数的计算,按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条,商店营业厅内的人员密度按表5.5.21-2取值,具体跟楼层有关:

楼层位置人员密度(人/平方米)
地下一层0.43~0.60
首层0.43~0.60
地上二层0.43~0.60
地上三层及以上0.39~0.54
地下二层及以下0.30~0.42


计算时按营业面积乘以对应人员密度,再按每百人所需疏散宽度指标换算成疏散总宽度。注意这个面积是营业面积,不是建筑面积,不含仓储、办公、后勤等空间。具体条文请以最新发布的规范原文为准,GB 50016-2014后续有局部修订,建议核实一下。

关于消防水炮系统的适用条件

消防水炮系统,一般指的是自动跟踪定位射流灭火系统,根据《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 50498-2009,适用范围是:

■ 空间高度大于8米、净空高度小于12米的大空间场所
■ 总面积大于500平方米,且单层面积大于300平方米
■ 不能用于存在强腐蚀性气体、爆炸危险环境、高温环境

商场里超过1000平方米的商户,如果净空高度在8~12米之间,用消防水炮是比较合适的。但要注意,消防水炮需要有独立的消防水池和泵组,且与自动喷水灭火系统不能共用管路,否则会影响水压水量。

关于多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.8条,多业态混合建筑中,不同功能区之间可以共用疏散通道,但前提是各功能区的疏散宽度、疏散距离和安全出口数量都必须满足各自规范的要求。共用通道的总宽度要按各功能区所需宽度之和来确定,不能简单地按最大值取。

另外要注意,如果各业态中包含了歌舞娱乐放映游艺场所,这些场所的疏散通道必须独立设置,不能与商场共用,这是《建筑设计防火规范》第5.5.17条的强制性要求。