甲级防火门只有完整性和隔热性,并无承载能力。

防火墙的耐火极限是3.00h,但是甲级防火门的耐火性能只有1.50h,而且甲级防火门也没有承载能力,那么甲级防火门是否会影响防火墙原有的防火措施呢?

相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 07:27:40 |中国| 显示全部楼层
关于核心问题:甲级防火门是否会影响防火墙原有的防火措施

你的担忧很有道理。防火墙的设计耐火极限确实是3.00h,而甲级防火门的耐火性能是1.50h,两者数值不匹配,但这在工程实践中是规范允许的例外情况,关键在于如何理解“洞口”与“墙体”的关系。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.5条,防火墙应直接设置在基础或钢筋混凝土框架上,防火墙不应设置门窗洞口;确需设置时,应采用甲级防火门、窗。这里需要明确两点:一是防火墙本身要求不设洞口,这是第一道防线;二是当工艺或功能确需穿透防火墙时,允许开门,但必须采用甲级防火门。此时,防火分区的完整性由“门体+门框+周边防火封堵节点”共同保证,而不是单纯靠门板去硬扛3小时的火烧。

从防火机理上看,甲级防火门主要承担“阻断烟火蔓延”的功能,其1.50h的耐火极限已经能够满足大多数防火分区在人员疏散和消防救援窗口期内的安全需求。只要施工时严格按照国标图集(如12J502-2)做好门框与墙体之间的防火发泡剂填充、防火砂浆封堵以及五金件配套,就不会削弱防火墙的整体防火效能。

需要注意:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理。住建部GB 55001~55038系列全文强制性规范已陆续实施,其中GB 55037-2022《建筑防火通用规范》对防火墙和防火分隔设施提出了新的统一要求,部分原有条文已被整合或替代。具体条文请以最新发布的规范原文及当地消防部门审批意见为准。

关于闭门器和顺序器安装常见问题

现场最常见的闭门器和顺序器问题主要集中在选型不匹配和安装顺序颠倒,导致门关不严或缝隙超标:

■ 闭门器选型与门体重量不匹配——门太重闭门器拉力不足,门关不到底;门太轻闭门器回弹过快容易撞坏门框或破坏密封条。应按门重和开启角度选用合适规格的闭门器。
■ 顺序器安装方向错误——常开双扇防火门必须装顺序器,且必须按照图纸标注的“先关扇/后关扇”方向安装。如果装反,会导致两扇门交叉挤压,关闭后中间留下几厘米缝隙,完全失去防火防烟作用。
■ 防火密封条未形成连续闭合回路——很多工地为了省事,只在门扇侧面贴胶条,顶面或底面漏贴,或者使用了普通橡胶条而非防火膨胀密封条。火灾时烟气会直接从这些断点窜入相邻区域。
■ 合页轴心不同心或数量不足——四扇以上的大防火门必须增加合页数量,否则门扇自重变形会导致闭门器受力不均,长期使用后出现下垂卡滞。

安装完成后务必做开关测试,确保门扇能顺畅关闭且四周缝隙均匀,符合《防火门》GB 12955-2008的启闭灵活性要求。

关于防火卷帘的降落时间和联动控制

防火卷帘的控制逻辑和降落时间在现行规范中有明确要求,核心依据是《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条及《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019:

■ 疏散通道上的防火卷帘必须采用两步降落控制。第一步:联动触发感烟火灾探测器信号,卷帘下降至距楼板面1.8m处停留,便于人员紧急疏散;第二步:后续触发感温火灾探测器信号,卷帘继续下降到底。
■ 非疏散通道(如停车场、设备间等)的防火卷帘可采用一步降落,直接下降到底。
■ 降落时间控制:第一步下降时间不宜大于30s,全程下降时间不宜大于60s。实际调试时需结合卷帘电机功率和导轨摩擦阻力进行参数设定,验收时需用秒表实测记录。
■ 联动控制方式应包含三种:消防控制室手动全控按钮、现场卷帘两侧的手动按钮盒、以及火灾自动报警系统的自动探测联动。任何一路失效都不能影响整体防火分隔功能。

关于防火玻璃能否替代防火墙使用

明确结论:绝对不能替代。

防火玻璃虽然具备一定的耐火性能,但其设计定位和物理特性决定了它无法承担防火墙的功能:

■ 耐火极限差距大——目前市面上高性能的隔热型防火玻璃(A类)最高耐火极限通常在1.50h左右,难以达到防火墙要求的3.00h。非隔热型防火玻璃(C类)仅满足完整性要求,隔热性几乎为零,火灾时会迅速传递热量引燃背火面可燃物。
■ 缺乏结构稳定性——防火墙要求自身具有足够的承重能力和抗倒塌能力,确保火灾期间不会突然垮塌阻断救援或波及相邻分区。防火玻璃属于幕墙或隔断构件,不具备结构承托作用,受高温或外力易破碎坠落。
■ 规范明确禁止——《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及相关防火设计规范均明确,防火墙必须采用不燃材料砌筑的实体墙体。防火玻璃只能用于防火分区隔离带、楼梯间前室观察窗等允许设洞口的部位,绝不能用来“代替”防火墙。