查看: 348|回复: 1

2层、3层的的老年人照料设施是否要设置电梯

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:55:00 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
2层、3层的的老年人照料设施是否要设置电梯

独立建造的2层或3层的的老年人照料设施是否要设置电梯?

相关问题讨论:
1. 关于2层、3层的的老年人照料设施是,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 2层、3层的的老年人照料设施是在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似2层、3层的的老年人照料设施是的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 17:48:04 |山东| 显示全部楼层
关于是否需要设置电梯

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。

直接回答核心问题:2层和3层独立建造的老年人照料设施,现行规范对电梯的要求有明确区分,且受到全文强制性规范的硬约束。

根据《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018第5.3.1条,三层及三层以上的老年人照料设施应设电梯,且电梯应具备担架进出功能;二层宜结合实际情况设置电梯或升降平台。这里的“应”属于强制性要求,“宜”属于推荐性要求。

但实务中必须重点核对另一部规范:《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)第3.1.4条明确规定:“供老年人使用的公共建筑,楼层数超过两层的应设无障碍电梯或升降平台。”老年人照料设施属于典型的供老年人使用的公共建筑,因此即使是独立建造的2层建筑,从无障碍通行角度也必须配置无障碍电梯或符合规范的升降平台。3层及以上则直接按JGJ 450执行标准客梯或医用电梯配置。

■ 结论先行:2层必须设无障碍电梯或升降平台(强条约束);3层及以上必须设具备担架进出功能的电梯。具体设计请咨询注册建筑师及结构工程师,以正式施工图及当地图审意见为准。

关于施工和验收环节的关键节点

这类项目的机电安装与土建配合要求很高,验收环节容易因为细节不到位被退回。实务中重点盯紧以下几项:

■ 井道预留与结构交接:老年设施多带卫生间和设备用房,底层及设备层防潮防渗漏是基础。井道底板需做混凝土反坎并完成闭水试验,验收前重点查管根和穿墙套管的防火封堵情况。导轨支架必须锚固在主体结构梁板上,严禁固定在二次砌筑墙体或保温层内,进场后需核对锚栓拉拔试验报告。
■ 轿厢尺寸与门槛高差:按相关无障碍规范及电梯制造标准,轿厢净宽不宜小于1.1m,深度不小于1.4m才能容纳标准担架床或轮椅回转。门槛高差必须做斜坡过渡处理,且不能破坏电梯安全回路和门锁装置。验收时监理会拿卷尺实测净尺寸和地面完成面标高。
■ 消防联动与五方通讯:老年人行动迟缓,消防迫降测试必须真实有效。五方对讲系统需覆盖机房、轿厢、顶层服务台、底坑及监控室,验收时需逐点呼叫测试语音清晰度和自动应答功能。电源切换需确保双回路供电或备用电池延时满足规范要求。
■ 资料归档与专项验收:除了常规的型式检验报告、监督检验合格证书,无障碍专项验收文件(如坡道坡度、扶手高度、盲文标识、呼叫按钮高度等)必须单独成册。现在很多地区实行联合验收,缺一项无障碍检测表就无法出竣工备案表。

关于类似工程案例的经验分享

项目上做过几栋社区级养老驿站和乡镇敬老院,两层独立建筑的案例较多,分享几个容易踩坑的实操经验:

● 空间布局避坑:很多甲方为了省建筑面积,把电梯井塞在楼梯间旁边或者建筑角部。实际施工发现,两层建筑如果只放一台小电梯,井道位置尽量靠主入口内侧,避免残疾人坡道和电梯动线交叉打架。坡道转弯半径不够会导致轮椅进不去轿厢。
● 设备选型策略:2层建筑其实用液压升降平台或小型无障碍电梯更划算,维保成本比标准曳引机低,且对机房要求极低(甚至可以无机房)。但一定要提前跟厂家确认载重量,建议按800kg~1000kg选,别按普通办公楼的630kg算,推轮椅加陪护人员很容易超载触发保护。
● 验收沟通技巧:地方审图中心和质监站现在对无障碍强条抓得很严。送检前最好先请第三方检测机构做一次预验收,重点测轿厢照度(不低于50lx)、呼叫按钮中心距地高度(0.9m~1.1m)、语音播报音量及防滑地砖摩擦系数。提前整改能省下大量复验时间。
● 后期运维提醒:老年人设施对设备可靠性要求极高。合同签维保时一定要约定故障响应时间(建议2小时内到场),并且明确易损件(门刀、光幕、平层感应器)的更换周期。另外建议在轿厢内壁加装紧急呼叫按钮防误触挡板,避免老人日常活动误碰导致困人报警。

补充说明一下,各地住建部门和残联在落地GB 55019-2021时可能会有细化指引或地方标准,比如部分省市对2层小微养老机构允许用合规的升降平台替代传统曳引电梯,具体参数和审批口径请以项目所在地最新官方文件为准。如果你手头有具体的平面布置图、当地报建要求或者电梯参数表,可以贴出来,咱们再针对性地对一遍构造做法和管线预埋清单。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部