关于排烟窗有效开启面积是否扣减窗框
排烟窗的有效开启面积在计算时不需要扣除窗框本身的面积,而是按窗户完全开启后的净开口面积来算。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.3条及条文说明,自然排烟窗的有效面积应取可开启扇在实际动作状态下所能形成的最大投影面积。窗框、固定玻璃、装饰线条等不可开启部分不参与计算。但实际工程中要注意两点:一是电动排烟窗往往受执行机构和传动杆件限位影响,无法做到90度或180度全开,设计时建议直接向厂家索要该型号的实际有效开启系数或直接采用其提供的有效面积参数;二是若采用侧开窗或下悬窗,有效面积应按开启角度折算的水平投影面积计算,不能直接拿洞口尺寸当排烟面积。
关于排烟量计算是按面积还是换气次数取大
这里有个常见的理解偏差,排烟量计算并不是在"面积"和"换气次数"之间二选一,而是按规范给出的公式分情况计算后取大值。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,当房间或走道的空间净高小于6m时,排烟量按不小于7次/h的换气次数计算;当空间净高大于或等于6m时,按不小于60倍体积每小时计算。对于中庭、大厅等特殊高大空间,规范还有附加的体积乘数要求。最终确定的排烟风机风量,是分别代入对应公式算出结果后取较大值,并且还要满足规范表4.6.3规定的最小排烟量下限。建议直接在图纸会审时把各防火分区的净高和体积列出来套公式,比凭经验拍脑袋靠谱得多。
关于防烟分区长度超过规范限值如何处理
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.1条明确规定,防烟分区的长边长度不宜大于6m,当空间净高大于9m时不应大于12m;且防烟分区的长宽比不宜大于2,且不应大于3。如果受建筑平面布局限制确实超标,常规做法有这几种:
■ 重新划分防烟分区:利用梁下空间或吊顶内空间设置挡烟垂壁(固定式或活动式),将超长区域物理隔断为多个合规分区
■ 调整排烟口布置:增加排烟口数量,缩短单个排烟口的服务半径,确保最不利点烟气能在规范允许时间内被有效捕获
■ 提高排烟能力:适当放大排烟风机风量,并结合烟气流动数值模拟(CFD)验证控制效果,证明超标区域仍能维持所需的安全疏散时间
■ 优化建筑功能或结构:如可能,调整柱网间距或改变空间用途,从源头规避长宽比超标
此类涉及整体防烟策略的调整,通常需要出具专项说明或进行消防性能化评估。消防安全问题,以当地消防部门审批意见为准。
关于排烟系统与空调系统共用风道的注意事项
原则上排烟系统与空调通风系统应独立设置。若受条件限制确需合用,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.8条及相关机电协调原则,必须重点把控以下几点:
■ 阀门切换逻辑必须可靠:平时空调运行时,排烟支管上的电动防火阀处于常闭状态,排烟主管上的排烟防火阀常开;火灾确认后,空调支管阀门迅速关闭,排烟阀门联动开启,切换时间不宜超过15s
■ 风管耐火要求:合用风管在穿越防火分区、楼板或机房隔墙处,必须满足相应耐火极限要求。若风管本身达不到,需做防火包裹或使用耐火风管
■ 风机选型与运行模式:宜采用双速风机或一用一备双风机配置,平时低速运行满足空调通风需求,火灾时高速满负荷运行排烟。电机和控制柜需满足双工况切换的电气保护要求
■ 水力平衡与噪声控制:排烟工况风量远大于空调工况,合用系统极易出现平时风量不足或排烟阻力过大问题。设计时需分别校核两种工况下的沿程阻力和局部阻力,必要时增设调节阀
■ 联动控制与误动防范:BAS/消防联动控制器需明确区分火灾报警信号与日常启停信号,防止因误报导致空调系统突然切断或排烟系统误启动
最后补充一句时效性提示:以上分析主要依据GB 51251-2017及现行公开资料。全文强制性规范GB 55037-2022《建筑防火通用规范》自2023年6月起实施后,部分防排烟条款已作整合或修订,与原规范冲突的以GB 55037-2022为准。具体项目落地前,建议核对当地最新审查要点及规范原文。 |
|