消火栓是否可以借用

丙类厂房内新改造一个车间,面积100平米,里面没有消火栓,但是贴近车间和疏散走道有消火栓,能满足两根充实水柱到任一点,要是借用的话只能通过疏散门进入,请问可以进入吗

相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-31 08:07:54 |江西| 显示全部楼层
结论:不建议通过疏散门借用消火栓

你这个情况属于丙类厂房车间改造,面积100平米,车间内部没有消火栓,但相邻疏散走道有消火栓,并且满足"两根充实水柱到任一点"。从消防规范和安全角度,这种方式不可行,存在严重安全隐患。

主要原因:
■ 疏散门是人员逃生通道,发生火灾时使用消火栓需要打开疏散门,这会阻断疏散路径,导致人员无法顺利撤离
■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.2.1条明确要求室内消火栓应设置在便于取用且不干扰疏散的位置
■ 通过疏散门进入才能使用消火栓,违反了"同一防火分区内消火栓布置应保证两个水枪的充实水柱同时到达室内任何部位"的原则,因为取水路径不直接,增加了操作时间和障碍

正确做法应该是:
■ 车间内部单独设置室内消火栓,或者
■ 将现有消火栓调整位置,使其可以直接从车间内部取用而不经过疏散门

此为消防安全问题,具体设计请以当地消防部门审批意见为准

关于疏散楼梯间在平面布局中容易犯的错误

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4节,常见错误包括:
■ 楼梯间未直通室外或安全出口——疏散楼梯间应能直接通向室外地面,或通过前室连通至安全区域
■ 楼梯间长度不足——高层建筑疏散楼梯间应有足够的长度以满足疏散距离要求,具体见规范第5.5.17条
■ 门窗洞口正对楼梯间——疏散楼梯间前室的门上不应开设其他门窗洞口,以免烟火侵入楼梯间
■ 缺乏防烟措施——高层建筑疏散楼梯间应设置防烟设施,如机械加压送风系统
■ 疏散宽度计算错误——楼梯宽度应根据疏散人数和疏散时间确定,需符合规范最小宽度要求(如单层不小于1.1m,多层不小于1.2m)

关于高层建筑消火栓系统的竖向分区注意事项

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第6.2节:
■ 分区压力控制:系统工作压力大于1.0MPa时必须竖向分区,消火栓栓口动压不应大于0.50MPa,当建筑高度超过100m时,不应大于0.70MPa
■ 减压措施:分区之间应设置减压阀或节流孔板,确保各区消火栓出水压力适中,防止超压损坏设备
■ 水泵扬程匹配:分区水泵的扬程应与对应区域高度匹配,避免压力不足或超压
■ 管道材质选择:高压区应采用耐压管材,如无缝钢管,低压区可用焊接钢管
■ 阀门设置:分区处应设检修阀门,并明确标识,方便维护和故障隔离

具体条文请以最新发布的规范原文为准,该规范后续可能有更新。

关于不同耐火等级对构件燃烧性能的要求

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.1.2:
■ 一级耐火等级:承重墙、柱、梁、楼板均为不燃性,耐火极限分别为3.00h、3.00h、2.00h、1.50h
■ 二级耐火等级:承重墙、柱、梁、楼板均为不燃性,耐火极限分别为2.50h、2.50h、1.50h、1.00h
■ 三级耐火等级:承重墙、柱为不燃性(2.50h、2.50h),梁为难燃性(1.00h),楼板为不燃性(0.50h)
■ 四级耐火等级:承重墙、柱为不燃性(0.50h、0.50h),梁、楼板为难燃性或可燃性,但有严格限制

一般原则:耐火等级越高,要求越严格,构件必须是不燃材料,且耐火极限更长。具体数值需查阅规范表格,不同建筑类型还有特殊要求。

请注意,以上信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,规范版本可能已更新,具体条文请以主管部门最新官方文件为准。