手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。这里的直接是什么以上?

这里的直接是通过220V电源线还是24V连接?还用通过模块吗?

相关问题讨论:
1. 消防主机的联动编程容易出现哪些逻辑错误?
2. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-25 22:42:44 | 显示全部楼层
关于“直接”的含义

这个“直接”在《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.2.1条里写得很清楚,指的是通过专用线路从消防联动控制器的手动控制盘引出一根硬线(通常是多芯电缆),直接连到消火栓泵控制箱内的启动、停止按钮上,中间不经过任何总线设备或模块。

具体来说,这根线是220V的强电信号,不是24V的弱电信号。手动控制盘上的按钮按下时,相当于直接短接控制箱内的启动按钮回路,实现泵的启停。所以不需要通过输入输出模块,模块是用于总线联动控制的,不是用于这种硬线手动直控的。

关于消防主机联动编程的逻辑错误

几个常见的坑:

■ 逻辑关系写反了——比如应该“与”的关系写成了“或”,导致误报时不该动作的设备动作了
■ 延时时间设置不合理——比如消火栓泵启动后,反馈信号还没回来,程序就超时跳出了
■ 联动条件不完整——比如只写了“两个探测器都报警”就联动,但没考虑手动报警按钮的参与
■ 反馈信号未正确接入——程序逻辑走了,但设备动作后的反馈信号没引回来,主机一直显示“执行中”
■ 分区混淆——特别是大型项目,不同防火分区、不同楼层之间的联动逻辑串了,A区报警结果B区排烟风机启动了

关于感烟和感温探测器的安装间距

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2.2条:

■ 感烟探测器:保护面积和半径跟安装高度、房间坡度有关,一般在60~80平米左右,保护半径不超过5.8米
■ 感温探测器:保护面积通常比感烟小,一般在20~30平米左右,保护半径不超过4.4米(A1级)或3.6米(A2级)

具体数值需要查表(第6.2.2条的表6.2.2),但一个简单的口诀是:感烟间距8~10米,感温间距6~8米,实际工程中还要考虑梁的影响、送风口的位置等因素。

关于消防控制室设备布置的空间要求

根据《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第3.2条:

■ 设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5米,双列布置时不应小于2米
■ 设备面盘后的维修距离:不宜小于1米
■ 设备面盘侧面距墙:不宜小于1米
■ 设备面盘排列长度大于4米时,两端应设置宽度不小于1米的通道
■ 控制室内不应有无关的管线穿过,且不应设置在电磁场干扰较强的地方

另外,控制室的面积一般建议不少于30平米,具体要看设备数量和布置方式。

以上关于规范条文的信息引用自《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010,具体条文请以最新发布的规范原文为准。