控制中心报警

请教一下大佬们:1.控制中心报警系统,规范里要求了分控室火灾报警和联动信息要传输到主控室,但是漏电、电源监控、防火门、电话、广播这些系统是否也要传输到主控室?广播、电话系统受主控室控制?2.硬线直拉的消防设备,分控室要控制,主控室是否还要硬线直拉过去?单独分控室所辖的消防设备(风机)是否还要硬线直连到主控室?3.联动程序中,广播、声光、应急应该如何联动?是分控制室所辖的区域联动。还是整个项目,包含主控室所辖区域也要联动?地上三个单体,但是地下室是联通的。请各位大佬不吝赐教。谢谢!!

相关问题讨论:
1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 地下室消防水泵接合器的设置有什么要求?