楼主 |
发表于 2026-10-21 18:14:07
|北京|
显示全部楼层
关于网吧包间是否需做防火分隔
明确结论:必须做。带包间的网吧在消防定性上属于歌舞娱乐放映游艺场所(或严格按同类场所管理),内部划分的独立包间即规范所称的“厅、室”。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)相关规定,厅、室之间及与建筑的其他部位之间,必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在墙上的门均应采用乙级防火门。实际施工图审查和消防验收时,只要存在封闭包间,消防部门一律按此标准卡控,不存在豁免可能。
关于防火门常开与常闭的选择依据
选择依据主要取决于该位置的日常通行需求与火灾时防烟防火的功能定位。依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.10节及《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014第3.0.8条:
■ 常闭防火门:适用于疏散走道两侧、楼梯间前室、管井检修门、设备用房等。日常依靠闭门器保持关闭状态,核心作用是阻隔烟火蔓延和防止有毒烟气侵入疏散通道。
■ 常开防火门:适用于人员密集的大型公共通道、中庭周边、体育馆出入口等需要保持日常绝对通畅的位置。平时处于开启状态,火灾时通过消防联动系统接收信号自动关闭,或由现场独立的温感/烟感探测器触发关闭。
网吧包间门若设在主疏散走道两侧,为兼顾日常管理与通行效率可采用常开型,但必须配置火灾时能可靠释放的电磁门磁,并与大楼消防报警系统硬线联动,确保断电或报警状态下强制闭合。
关于防火卷帘的降落时间与联动控制要求
这里必须严格区分疏散通道与非疏散通道,依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6节和《防火卷帘》GB 14102-2005第5.3条:
■ 疏散通道上的防火卷帘:必须执行两步降落。第一次降落:同一防火区内两只独立烟感探测器报警后,卷帘下降至距楼面1.8m处停留,供人员快速疏散;第二次降落:一只专用于卷帘控制的接触式或感温探测器报警后,卷帘继续下降到底部。
■ 非疏散通道(如仅做防火分区隔离的中庭、大空间):两只感烟探测器报警后,卷帘一步直接降到底。
■ 联动控制逻辑:卷帘启停按钮、运行状态反馈信号必须接入消防控制室图形显示装置。从启动指令发出到完全关闭的动作时间,根据GB 14102要求不宜超过7s。必须保证市电切断时,卷帘仍能依靠机械拉链或应急蓄电池完成降落,且消防控制室应具备手动远程启停功能。
关于防火门闭门器和顺序器安装的常见问题
现场施工和专项验收在这两块最容易出现返工,结合工程实操总结以下几点:
■ 闭门器扭矩匹配错误——很多施工单位图省事直接配通用型号,没有根据门扇自重、宽度和开启频率计算所需扭矩。结果要么门关不严导致验收不合格,要么开关冲击太大震裂门框或损坏铰链。安装后必须用尾部调节螺丝将关闭过程分为初段加速、末段缓冲两段。
■ 顺序器漏装或方向装反——双扇防火门必须成套安装顺序器,否则两扇门同时关闭会导致搭接边互相挤压变形,根本无法咬合。顺序器外壳有明确的箭头指向标识,安装时必须与门扇开合方向一致,装反了同样失效。
■ 固定基座松动脱落——闭门器和顺序器多采用自攻螺钉固定在门扇侧边,长期震动使用后极易松脱。规范要求固定点必须使用镀锌机械螺钉或膨胀螺栓,且安装前需精确放线定位,保证中心线与门扇中线重合,垂直度偏差控制在2mm以内。
■ 防火密封条缺失或破损——防火门的隔热防烟完全依赖周边镶嵌的防火膨胀密封条。不少项目验收不过就是因为厂家出厂未标配,或者后期装修刮腻子、贴饰面时把密封条割破没及时修补。
以下技术解答基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范版本整理,标准规范及消防审查口径更新较快,具体设计、施工及验收请以当地住建/消防主管部门最新发布的有效文件及正式审批图纸为准。消防安全涉及重大生命财产安全,所有防火分隔构造、联动逻辑及材料选型务必以具备相应资质的设计院出具的文件和当地消防部门最终审批意见为准。 |
|