查看: 15|回复: 0

建筑面积200平方,仅有1个安全疏散出口,出口直通室外。请问室内任意一点至疏散出口的最大距离是多少?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑面积200平方,仅有1个安全疏散出口,出口直通室外。请问室内任意一点至疏散出口的最大距离是多少?

《建筑设计防火规范》符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m² 且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。1 建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加5m。3 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。疏散距离是否可以计算未(15+5)*25%=25米?

相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?