查看: 76|回复: 1

防烟前室疏散门

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
防烟前室疏散门

有2个问题:一、防烟前室的门能做为疏散距离的安全出口吗?二、假如6层单多层公共建筑是采用封闭楼梯间,由于二次装修,部分楼层在楼梯间做了前室,可以定义该层为防烟楼梯间前室吗?疏散距离为疏散门到防烟前室的疏散出口门可以吗?

相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-2 23:18:33 | 显示全部楼层
前室疏散门这块几个问题确实容易搞混,一个一个说。

关于第一个问题:防烟前室的门能否作为疏散距离的安全出口

可以的。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条,防烟前室本身就是安全区域,前室的疏散门是安全出口的一部分。疏散距离通常是从房间最远点到前室入口的距离,加上从前室入口到前室通往楼梯间或室外出口的距离。但注意,疏散距离不能只算到前室门就停,得算到前室出口(楼梯间门或直接对外的出口)才算完。

具体来说,当房间开向防烟前室时,房间内最远点到该房间门的距离加上该房间门到前室出口的距离,两者之和不应超过规范规定的疏散距离限值。这个限值要看建筑类型和耐火等级,比如一二级耐火等级的多层公共建筑,位于两个安全出口之间的房间,疏散距离限值是40米。

关于第二个问题:二次装修加上前室能否算防烟楼梯间前室,疏散距离怎么算

这个得看具体情况。如果只是在原有封闭楼梯间门口加了个隔墙和门,没有做防烟设施,那不能简单定义为防烟楼梯间前室。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.3条,防烟楼梯间前室有明确的防烟要求,要么自然通风(开窗面积不小于2平米),要么机械加压送风。你光加个隔墙,没有防烟措施,消防审查大概率过不了。

如果确实按照防烟楼梯间前室的要求做了防烟设施,疏散距离的算法跟上面一样:房间内最远点到房间门,加上房间门到前室出口(即前室通往楼梯间的门),这个总距离不应超过规范限值。但注意,疏散距离不能算到前室入口门就结束,得算到前室出口。

关于疏散门的开启方向和宽度要求

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.11条,疏散门应向疏散方向开启。也就是说,从房间往外走,门应该往外开。前室的门也一样,从前室往楼梯间走,门应该向楼梯间方向开启。

宽度方面,根据第5.5.18条,除另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90米。如果是人员密集场所,比如电影院、剧场,疏散门净宽度不应小于1.4米。

关于商业建筑疏散人数的计算

这个按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条,商业营业厅的疏散人数等于营业厅建筑面积乘以人员密度。人员密度取值跟楼层有关:

楼层位置人员密度(人/平米)
地下一层0.60
地上一层、二层0.43~0.60
地上三层0.39~0.54
地上四层及以上0.30~0.42


注意,建筑面积是营业厅的实际使用面积,不是整栋楼的建筑面积。如果商店有建材、家具、灯饰等特殊商品,人员密度可以适当降低,但得有依据。

关于排烟量按面积还是换气次数取大值

这个要看具体防烟分区的情况。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,排烟量应按以下方法确定:

■ 当一个防烟分区内没有自然排烟窗时,采用机械排烟,排烟量按该防烟分区面积乘以60立方米/(小时·平方米)计算,且最小排烟量不应小于15000立方米/小时(当防烟分区面积小于500平米时)
■ 当一个防烟分区有自然排烟窗时,按自然排烟计算,开窗面积不小于该防烟分区面积的2%(地上)或3%(地下)

所以不存在按面积还是按换气次数取大值的问题,因为规范已经明确按面积法计算。换气次数法更常用于平时通风,不用于消防排烟。不过有些地方标准可能有所不同,建议以当地消防部门的具体要求为准。

另外提醒一下,关于疏散距离和防烟前室的具体设计,建议以当地消防部门的审批意见为准,各地执行尺度有时会有差异。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则