这个问题涉及几个不同的规范条文,我来逐一说说我的看法。以下内容主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),同时提醒一下,该规范相关内容已被《建筑防火通用规范》GB 55037-2022部分替代或整合,具体条文请以最新发布的官方文件为准。
关于疏散距离的判定标准
建筑分类决定了疏散距离的计算依据。既然定义为丙类厂房,那么疏散距离就应当按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.7.4条来执行,不是按民用建筑的标准。厂房和民用建筑在疏散距离的取值、安全出口的设置要求上本身就是两套体系,不能混用。
关于你提到的“两个安全出口之间和袋形走道”这个规定,在厂房疏散距离的条文里其实也有对应的概念。GB 50016-2014(2018年版)第3.7.4条给出的表格,就是按厂房内任一点到最近安全出口的直线距离来规定的,这个距离已经包含了位于两个安全出口之间和袋形走道两侧的情况。表格里不同耐火等级厂房对应的疏散距离数值,已经考虑了安全出口的布置方式,不需要再像民用建筑那样单独去区分“两个安全出口之间”和“袋形走道两侧”来查表。
所以,结论很明确:丙类厂房的疏散距离直接按厂房防火规范执行,不按民用建筑计算。但厂房的疏散楼梯、安全出口数量、疏散宽度等,仍然需要按照厂房的相关规定来设计。
关于不同耐火等级对构件的燃烧性能要求
这个问题在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条里,以表格形式给出了不同耐火等级厂房(或仓库)建筑构件的燃烧性能和耐火极限要求。简单来说,耐火等级决定了构件的燃烧性能等级和耐火极限。
| 耐火等级 | 主要构件要求(举例) | | 一级 | 承重墙、柱、梁、楼板均为不燃性,且耐火极限较高 | | 二级 | 主要承重构件为不燃性,但耐火极限较一级略有降低 | | 三级 | 部分构件(如非承重外墙、楼板等)可采用难燃性材料,但需满足耐火极限 | | 四级 | 部分构件可采用可燃性材料,但需满足耐火极限,且限制较多 |
具体到每个构件(如防火墙、柱、梁、楼板、疏散楼梯、屋顶承重构件等)的耐火极限小时数,必须查表确定。注意,这些要求是强制性条文,不可随意降低。
关于建筑分类的判定依据是整体还是按防火分区
建筑分类的判定依据是按整栋建筑来判定,不是按防火分区。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.1.1条,厂房的火灾危险性分类,是根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素,按整体建筑来划分的。如果一个建筑内存在多种不同火灾危险性的生产部位,规范也有具体规定,比如第3.1.2条,按危险性较大的部分确定,或者按防火分区分别确定。但这里说的是建筑内不同区域的分类处理,不是“按防火分区”来判定整栋建筑的分类,整栋建筑在总图上首先有一个明确的分类(比如丙类厂房)。
关于甲乙类厂房的泄压面积计算
泄压面积计算依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.4条。公式是:
A = 10 C V^(2/3)
其中:
■ A —— 泄压面积,单位平方米
■ V —— 厂房的容积,单位立方米,注意是厂房容积(通常指建筑体积),不是建筑面积
■ C —— 泄压比,单位平方米/立方米,可以根据厂房内爆炸性危险物质的类别从规范表3.6.4中选取
计算步骤:
- 确定厂房容积V
- 根据物质类别查表确定泄压比C
- 代入公式计算A
注意,泄压面积宜优先采用泄压窗、泄压轻质屋面板等,并应避开人员密集场所和主要交通道路。另外,泄压比C的取值和长径比有关,当长径比大于3时,宜将建筑划分为长径比不大于3的计算段,分别计算泄压面积。
这些涉及消防安全的重要设计,具体的计算和取值,请以当地消防部门的审批意见为准,并参考正式设计图纸。 |
|