查看: 258|回复: 1

请教各位老师,下沉式广场按多大面积什么划分防火分区?有什么依据?谢谢了

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:00:02 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,下沉式广场按多大面积什么划分防火分区?有什么依据?谢谢了

请教各位老师,下沉式广场的建筑,按地上考虑防火分区面积还是按地下一层考虑防火分区面积,有什么依据?谢谢了

相关问题讨论:
1. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
2. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
3. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 18:32:14 |中国| 显示全部楼层
关于下沉式广场防火分区划分及面积计算

先给明确结论:下沉式广场属于室外敞开空间,不作为独立的防火分区,而是作为连接地下与地上防火分区的防火分隔设施。因此不存在“按地上还是地下考虑防火分区面积”的问题,它的作用是物理阻断竖向火势蔓延,让地下部和地上部各自按规范独立划定防火分区。

依据主要来自《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.2.6条及其条文说明。规范对利用下沉式广场作防火分隔有明确的硬性指标:
■ 广场净面积不应小于169平方米
■ 最窄边长度不宜小于13米
■ 开口应均匀布置,开口面积不应小于所在地面面积的30%
■ 开口高度不应低于1米
(注:以上参数为建规条文说明的经典控制值。由于《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已自2023年6月起全文实施,部分旧版条文已被替代,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行细节请以主管部门最新官方文件及图纸审查意见为准。)

关于地下车库防火分区面积限值

这个很明确,依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.1条表5.3.1:
设置情况防火分区最大允许建筑面积备注
未设自动灭火系统2000㎡普通地下汽车库
设置自动灭火系统4000㎡可增加1.0倍

实务中要注意,如果车库内穿插设置了设备用房、充电间或维修车间,需按各自的火灾危险性重新划分,不能简单叠加进车库面积里。

关于既有建筑改造衔接与楼梯间共用问题

这两个属于老改项和超规审查的常见痛点,拆开说:
既有建筑改造衔接:核心原则是“满足现行强条为主,受条件限制可性能化论证”。依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021及《建规》第1.0.4条,改造后应优先达到现行标准。若因原建筑结构或业态布局限制确实无法完全达标,应委托具备资质的机构做性能化防火设计评估,形成专项论证报告,报住建/消防审验部门专题审批。切忌拿着旧图纸硬套新规导致返工。

地下室疏散楼梯能否与地上共用:原则上严禁共用。《建规》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.9条有强制规定:地下、半地下建筑(室)的安全出口必须独立设置。若场地条件极端受限必须共用同一楼梯间,必须在首层楼板处采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门进行完全分隔,将地下与地上人员疏散路线彻底切断,确保地下部分仍能直通室外且满足至少2个独立安全出口。否则消防验收一律不予通过。

提醒:消防安全涉及生命财产安全,所有防火分区划分、疏散构造及性能化方案均以施工图审查合格文件及当地消防部门最终审批意见为准。