关于机房/泵房的门厅是否要设安全出口指示灯
先明确一点:应急照明灯和安全出口指示灯(现在规范叫疏散出口标志灯)是两种不同的设施,前者解决的是照度问题,后者解决的是方向指示问题,两者不存在替代关系。
你说的这几个房间——消防电梯机房、配电房、稳压泵房、消防水泵房——都属于设备用房,人员不长期停留,但火灾时消防人员可能需要进入。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.3.5条,这些场所需要设置备用照明,而且消防水泵房、消防电梯机房等消防设备用房还要求持续供电时间不低于180分钟。应急照明灯属于备用照明的一部分,所以规范要求在房间内部设置,这个没问题。
但门厅上是否需要设安全出口指示灯,关键看这个门厅是不是疏散路径上的节点。根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.8条,安全出口标志灯应设置在疏散出口的上方,而疏散出口是指直通室内外安全区域的出口,包括楼梯间入口、通向室外的大门等。如果这个门厅本身就是通向室外或楼梯间的必经出口,那门厅上方就应该设置安全出口标志灯;如果门厅只是房间内的一个过道,那它本身不构成疏散出口,而是疏散走道的一部分,需要设置的是疏散走道上的方向标志灯(即疏散指示标志)。
简单说:门厅若直通室外,算安全出口,需设;若只是设备间内部通道,不算安全出口,可以不设安全出口灯,但疏散走向应通过疏散走道上的方向标志灯来引导。这个认定最终以当地消防部门审批意见为准,建议跟审图单位确认一下,因为不同地区对房间内安全出口的划分尺度有差异。
关于疏散楼梯间平面布局的常见错误
做施工图审查的时候,楼梯间这块踩雷的不少,我遇到过的主要有:
■ 首层直通室外的问题——很多楼梯间在首层对着大厅或门厅,规范要求首层楼梯间应有直通室外的出口,如果大厅或门厅不具备直接对外条件,楼梯间应经过短走道与室外连通,且短走道两侧的墙体耐火极限不应低于2小时。这个在GB 50016第5.5.17条里有明确要求。
■ 楼梯间形式和防烟要求搞混——封闭楼梯间和防烟楼梯间适用条件不一样,建筑高度大于32米的二类高层或者一类高层,必须用防烟楼梯间,同时要设前室。经常有人把封闭楼梯间当成防烟楼梯间用,这是不行的。
■ 出入口宽度和数量不够——楼梯间疏散宽度按每百人宽度指标算,这个很多项目卡得紧,但实际施工中经常出现栏杆扶手占用宽度、管道井门开向楼梯间等问题,导致净宽不足,验收时很麻烦。
■ 防火门选型错误——楼梯间出入口必须是乙级防火门,且朝向疏散方向开启。有些项目把普通木门或者丙级门装上去,这是大问题。
关于消防设备备用电源切换时间
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.5条,消防设备的备用电源切换时间应符合以下要求:
■ 消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防设备,备用电源的切换时间如果采用自备发电机,应在30秒内供电;如果采用EPS或UPS,切换时间要求更短,一般是0~5秒。
■ 特别要注意的是,GB 50016第10.1.5条是强制性条文,必须严格执行。对于消防水泵这种需要立即启动的设备,我个人建议采用末端切换,也就是在消防水泵控制箱处设置双电源自动切换装置,确保切换时间在秒级,而不是靠发电机从启动到供电的30秒。因为消防水泵电动机启动本身就有电流冲击,加上切换延迟,整体启动时间可能会超过规范的允许范围。
另外,切换时间的要求是以满足消防设备在火灾初期能正常运行为前提的,所以设计时还要考虑设备启动电流对配电线路的影响,线路压降过大会导致电动机启动困难。
关于稳压泵的启停压力设定
稳压泵的启停压力设定主要依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条和第5.3.4条,涉及几个关键参数:
■ 启泵压力P1:应保证最不利点消火栓或自喷喷头的静水压力不小于0.15MPa(对于消火栓系统,高位水箱最低有效水位到最不利消火栓的高差不够时,才需要稳压泵来补压)。具体计算时,P1 = 最不利点消火栓所需压力 + 管网水头损失 + 高差压力。
■ 停泵压力P2:一般取P1 + 0.05~0.07MPa,不能定得太高,否则系统超压。
■ 最大允许压力:稳压泵的设计压力不应超过系统工作压力,通常取P1 + 0.05~0.10MPa,但不要超过消防水泵扬程的1.2倍。
■ 实际设定时,还要考虑气压罐的调节容积,规范要求稳压泵的启停次数不宜大于15次/小时,所以P2和P1的差值不能太小,否则气压罐容积不够,频繁启停会损坏电机。
这里有个工程经验:稳压泵的启停压力设定一定要结合现场实际管网长度和管径来算,不能拍脑袋取一个固定值,否则后期会出现主泵频繁启动或者稳压泵长期不启动导致管网失压的问题。建议在系统调试阶段根据实测数据进行调整,并且设置好压力传感器的精度,避免信号漂移导致误动作。