防火门疏散宽度

45米楼高的写字楼,各楼层的疏散楼梯间及货梯前室的常闭子母门防火门(子门未安装闭门器)子门不纳入疏散宽度,母门的疏散宽度是1米4吗?防火门上有门禁系统是不是只涉及门禁释放的问题?不涉及其它规范要求吧

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 |新加坡| 显示全部楼层
关于子母门疏散宽度及闭门器

先纠正一个硬伤:常闭防火门必须安装闭门器,子门没装闭门器直接违反规范。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条,防火门应具有自行关闭功能,双扇、多扇防火门应能按顺序自行关闭。子门不设闭门器,火灾时无法自动闭合,防烟防火分隔形同虚设,消防验收必卡。

关于疏散宽度计算,子母门在消防计算中子门通常不计入有效疏散宽度,仅按母门净宽核算。如果该处楼梯间或前室设计要求净宽1.4m,母门做成1.4m在模数上可行,但实务中要注意两点:一是外开门受墙体厚度、门框凸出及开启弧线影响极大,名义宽度1.4m往往扣除门垛和五金件后有效通行宽度会缩水;二是子门开启后不能侵入疏散流线,否则即便母门够宽也会造成瓶颈。建议核对洞口大样和开启线定位,必要时请门窗厂家出具净宽计算书。

关于门禁系统

你问“是不是只涉及门禁释放”,这个认识太单薄了。疏散门上的门禁系统绝非一根释放线就能搞定,它是一套完整的安全逻辑:

■ 联动释放逻辑:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.10.4条,疏散出入口的门禁系统必须在接收到火灾报警信号后自动释放,释放动作信号需反馈至消防控制室。
■ 供电与耐火要求:门禁控制器、电磁锁的供电回路必须符合消防电源要求,不能因常规断电导致门锁死,通常需采用双电源切换或带后备电池的专用消防电源。
■ 现场手动解锁:除电控释放外,门内侧必须设置明显的紧急破玻按钮或机械推杆装置,确保火灾断电、系统瘫痪或电子锁故障时,人员能徒手推开逃生。
■ 状态反馈与监控:门禁开关状态应接入消防主机或防火门监控系统,实现日常管理与应急响应的闭环。

设计交底时把这些节点全落进图纸,别只盯着释放模块。

关于多业态混合建筑疏散通道共用

原则上严禁随意混用。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4章组合建造的相关规定,不同使用功能、不同火灾危险性的区域必须独立设置安全出口和疏散楼梯。办公、商业、酒店的人员密度和疏散时间要求差异巨大,混用楼梯极易在火灾时造成交叉拥堵甚至踩踏。如果项目确有困难需要局部共用,必须同时满足:① 各业态疏散路径物理隔离、互不干扰;② 共用区按最高火灾危险性和最大人员密度进行宽度验算;③ 设置清晰的分区引导标识和物理隔断。这类做法在前期方案阶段就要跟审图机构和当地住建部门沟通,否则施工图审查很难通过。

关于疏散门开启方向和宽度

开启方向是强制性要求:疏散门必须向疏散方向开启(即向外推),且严禁使用侧拉门、吊门、转门、卷帘门作为人员疏散门(《建规》GB 50016-2014第5.5.24条)。

宽度计算不能凭经验估,必须按“百人宽度指标”与“最小净宽限值”双重控制:
■ 最小净宽底线:普通疏散门≥0.90m,人员密集场所外门≥1.20m,楼梯间及前室门≥0.90m(具体见《建规》表5.5.18)。
■ 百人宽度指标:根据建筑耐火等级、高度/层数、使用性质查表计算得出,最终结果不得小于上述最小限值。
实际出图前建议用Excel套公式算一遍,或者借助BIM模型做一次人流仿真,避免口头估算导致后期整改。

关于地方标准与国家标准不一致

执行原则非常明确:就严不就宽。国家规范是全国底线,地方标准若提出更严苛的要求(如部分省市对超高层、大型综合体疏散宽度或门禁联动有更细化的规定),报审和施工时必须优先执行地方标准。反之,若地方标准试图放宽国标的强制条文,则该条款无效,仍须以国标为准。遇到此类冲突,最稳妥的做法是将两地文本逐条比对,形成对比清单报送当地住建局或消防审图中心确认书面批复,留存档案备查,避免结算或验收阶段扯皮。