查看: 289|回复: 1

丙类厂房内洁净与非洁净区需要1h隔墙+0.6h防火门窗,那么洁净区域内的隔墙门窗是否可以普通门窗。

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:00:56 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
丙类厂房内洁净与非洁净区需要1h隔墙+0.6h防火门窗,那么洁净区域内的隔墙门窗是否可以普通门窗。

请教各位专家老师,丙类厂房内洁净与非洁净区需要1h隔墙+0.6h防火门窗,那么洁净区域内的隔墙门窗是否可以普通门窗。

相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-21 17:46:20 |吉林| 显示全部楼层
关于洁净区域内隔墙门窗的问题

洁净区域内部的隔墙和门窗不可以使用普通门窗,必须采用乙级防火门窗。

依据《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013第6.1.3条明确规定:“洁净室与相邻房间之间的隔墙,其耐火极限不应低于1.00h。隔墙上的门窗应为乙级防火门和防火窗。”这里的“相邻房间”包括洁净区内部的不同功能房间,所以洁净区内部的隔墙同样需要1h耐火极限,且所有穿墙门窗都必须是乙级防火门窗(0.6h耐火极限)。

这样做的主要原因是:
■ 洁净区内部虽然相对独立,但仍属于丙类厂房整体的一部分,一旦发生火灾,火焰和烟气可能通过门窗蔓延到相邻洁净区域
■ 乙级防火门窗能保证在火灾初期提供足够的耐火时间,为人员疏散和消防救援创造条件
■ 规范对“相邻房间”的定义没有限定为非洁净区,涵盖了所有相邻的空间分隔

所以无论洁净区内部怎么划分,只要涉及房间之间的隔墙,门窗就必须按防火要求配置。普通门窗无法满足这个条件。

关于您提到的其他相关问题

您在首帖里还列了几个其他问题,我简单说明一下:

■ 防火玻璃能否替代防火墙使用?——不能。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条,防火墙是竖向分隔构件,要求完整的耐火极限和稳定性,防火玻璃主要用于洞口防护,不能作为防火墙本体使用。

■ 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?——按《建筑设计防火规范》第3.6.2条,公式为A=10CV^(2/3),其中C值根据介质爆炸压力指数查表确定,V为厂房容积。具体数值需要根据工艺介质和厂房尺寸计算。

■ 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?——参照《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6节,防火卷帘应具备两步降落功能,联动控制需由探测器信号触发,具体参数看产品检测报告和消防设计文件。

注意事项

■ 以上规范引用基于当前公开版本,实际工程中请以最新发布的规范原文为准
■ 消防安全相关设计必须以当地消防部门审批意见为准
■ 洁净区设计还需兼顾气密性、压差控制等工艺要求,防火门窗的选择要同时满足净化和消防双重标准

如果有具体的图纸或节点需要进一步讨论,可以提供更多信息再一起分析。