查看: 105|回复: 1

关于多边形长边长度的问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于多边形长边长度的问题

长边长度可以按红色的计算吗,红色的长度刚好不到60m,如果不能按照这个计算防烟分区面积就超了。

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-7-26 18:44:09 | 显示全部楼层
关于多边形长边长度能否按红色线计算

先说结论:不能按红色线计算

从你描述的情况来看,红色线长度不到60m,你想用这个长度来规避防烟分区长边不超过60m的限值。但这个取法不符合规范对防烟分区长边长度的定义。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条的规定,防烟分区的长边最大允许长度根据净高不同分别限值为24m、36m、60m等。这个"长边长度"的定义,在规范条文说明里说得比较清楚——长边是指防烟分区平面外接矩形的长边,不是你自己在多边形内部任意画一条线的长度。

具体到你这张图的情况,不管多边形的形状怎么扭,防烟分区的长边应该取该分区在平面上的最大水平跨度,也就是能够包住整个多边形的最小外接矩形的长边。你画的那条红色线只是在多边形内部取了一段斜线,这条线既不对应建筑轴线,也包不住整个分区的范围,不能用来规避60m的限值。

如果从外接矩形的角度去量,长边大概率已经超过60m了,那就不能做成一个防烟分区,得分区或者采取其他措施。

防烟分区划分涉及消防安全,长边长度是强条内容,必须严格执行,不能打擦边球。具体方案请以施工图审查和当地消防部门审批意见为准。

以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开规范,具体条文请以最新发布的规范原文及主管部门公告为准。

关于排烟量计算:按面积还是按换气次数取大值

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,排烟量的计算逻辑是这样的:

■ 先按公式4.6.3-1计算排烟量,这个公式本身就跟排烟空间的净高和设计储烟仓有关,不是简单的"面积法"和"换气次数法"二选一
■ 对于公共建筑、工业建筑中净高在6m及以下的场所,可以采用换气次数法简化计算,换气次数为60次/h
■ 对于净高大于6m的场所,需要按火灾热释放速率、烟羽流类型等参数详细计算

所以不存在"按面积算一个数、按换气次数算一个数,然后取大值"这个操作。计算方法是根据净高和场所类型确定的,不同条件用不同的公式。

关于自然排烟窗有效面积计算

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.5条,自然排烟窗的有效排烟面积计算要点:

■ 当开窗角大于等于70°时,有效面积按窗的全面积计算
■ 当开窗角小于70°时,有效面积按窗的投影面积计算
■ 当采用推拉窗时,取最大开启开口面积
■ 侧墙排烟窗的计算面积还要乘以系数K,考虑排烟位置和储烟仓的关系

需要注意的是,自然排烟窗必须设置在储烟仓内,如果窗的开窗位置不在储烟仓高度范围内,那开再大也白搭,不算有效排烟面积。

另外,第4.3.6条还要求自然排烟口的面积不应小于所在防烟分区面积的2%,布置间距也要满足规范要求。

关于防烟分区长度超过规范限值怎么处理

这个情况在实际工程中挺常见的,处理方案一般有几个方向:

■ 最直接的办法是分区:把一个超长的防烟分区拆成两个或多个,每个分区的长边控制在规范限值以内。注意分区之间的挡烟垂壁设置要满足清晰高度要求,垂壁有效高度不应小于500mm
■ 如果因为功能原因实在不能分区,比如大空间展厅、体育馆等,那就不是防烟分区的问题了,得看是不是可以按"高大空间"的特殊规定处理。这类场所的排烟量计算和防烟分区长边限值都有特殊规定,具体查规范对应条款
■ 调整排烟系统方案:比如从自然排烟改为机械排烟,或者增加补风措施,但这不能替代防烟分区长边的限值要求,只是整体方案的调整

一句话:长边超了就得分区,硬凑一条斜线来规避限值行不通,审图也过不了。

如果方便的话,可以把图传上来大家一起看看多边形具体是什么形状,是不是有更好分区方案可以探讨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部