电动常开防火门在本区域发生火灾,火灾自动报警联动开始多少秒内要实现自动关闭?有没有明确的条文规定?

电动常开防火门在本区域发生火灾,火灾自动报警联动开始多少秒内要实现自动关闭?有没有明确的条文规定?

相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-3 06:37:02 | 显示全部楼层
关于防火门联动关闭时间

这个问题我查过不少资料,说实话,现行规范里并没有给出一个具体的秒数,不像电梯迫降那样有明确的联动时间要求。楼主问的这个问题,实际工程里确实经常被问到,但条文层面确实没有硬性规定到底多少秒内必须关到位。

相关的条文依据主要有这么几条:

■ 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.1条,明确常开防火门应由防火门监控模块控制,在收到联动控制信号后关闭,并把动作信号反馈到消防控制室。条文里说的是"关闭",但没有写具体时间
■ 《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第5.3条,对防火门监控器的功能做了要求,同样没有时间参数
■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条,对常开防火门的要求是"火灾时能自行关闭",也没有秒数

所以结论是:规范层面没有秒数规定,设计上按"尽快关闭"来把握。实际工程中,防火门监控系统的联动时间通常设计在30秒以内,但这个更多是工程经验值,不是规范强制要求。有些项目验收时消防部门会现场测试联动关闭,一般也是看能否及时关闭,不会卡具体秒数。

另外提醒一下,别把《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018里面应急照明5秒内启动的要求套到防火门上,那是两回事,很多人容易搞混。

关于闭门器和顺序器安装的常见问题

■ 顺序器装反——双扇防火门必须装顺序器,保证门扇按顺序关闭,常闭门和常开门都适用。装反了会出现两扇门打架、关不严的情况
■ 闭门器规格选错——闭门器有承重等级,门重超过规格范围会关不严或者使用寿命缩短
■ 安装位置不对——闭门器拉杆角度不对,导致关门速度过快或者关不到位,液压缓冲失效
■ 漏装或拆除——有些项目为了施工方便或者门扇变形关不上,直接把闭门器拆了,这是绝对不允许的,验收必查

关于常开和常闭的选择依据

■ 疏散通道上的防火门,比如疏散楼梯间、前室的门,一般设常开——平时保持开启方便通行,火灾时联动关闭
■ 设备机房、管井、普通房间的门,设常闭——平时就是关着的,靠闭门器自动关闭
■ 判断依据主要是GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条,以及GB 50116-2013第4.6.1条,疏散通道上需要经常保持开启的防火门应设常开,其余设常闭

关于新规范实施后旧项目合规性

这个要分情况看。全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,对防火门的设置提出了新的要求,但旧项目是否必须整改,要看项目性质、当地消防部门的具体执行口径,以及是否涉及改造或重新验收。一般存量项目按原规范执行,但涉及改造、扩建或重新申报验收的,就要按新规范来。具体执行口径各地可能不一样,建议咨询当地消防部门或者审图机构。

涉及消防安全问题,具体执行以当地消防部门审批意见为准。

以上信息基于我掌握的标准规范版本,具体条文请以最新发布的规范原文为准。