查看: 93|回复: 1

宿舍居室的门直接用防火门,能满足烟密闭性能和自动关闭的功能吗?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-23 07:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
宿舍居室的门直接用防火门,能满足烟密闭性能和自动关闭的功能吗?

6.4.1 防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。,直接用防火门可以吗

相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-4 15:35:48 | 显示全部楼层
关于宿舍居室门用防火门是否满足要求

直接使用防火门是能满足规范要求的,但需要明确几点:

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.1条(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行):  
宿舍的居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应具有自动关闭功能,在关闭后应具有烟密闭性能。  

防火门本身设计就包含这两项功能:
■ 自动关闭:通过闭门器实现,符合规范要求的防火门出厂时必须配备合格闭门器
■ 烟密闭性能:乙级及以上防火门在门扇与门框间设有防烟密封条,能有效阻止烟气渗透

不过要注意:
● 不是所有防火门都适用——必须选用带闭门器的常开式防火门(宿舍居室门平时常开),不能直接用常闭式防火门(需手动关闭,不符合日常使用习惯)
● 需通过消防产品认证——查看门体上的3C认证标识和型式检验报告,确认其烟密闭性能指标
● 安装验收要求:安装后要测试闭门器启闭力、密封条压缩回弹性能,具体按《防火门》GB 12955-2008执行

关于疏散门开启方向和宽度要求

这个问题很关键,直接关系到疏散安全:

■ 开启方向:根据GB 55037-2022第6.4.11条,疏散门应向疏散方向开启。宿舍居室门必须向外(走廊方向)开启,禁止向室内开启,否则火灾时人员拥挤可能导致门打不开。

■ 宽度要求:
● 最小净宽:GB 55037-2022第6.4.7条规定疏散门净宽度不应小于0.8m
● 实际取值:需按《建筑防火通用规范》第7.1.4条计算疏散人数,再结合《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第8.3.2条确定。例如:
  • 4人间宿舍最小净宽应≥1.0m(按2人/m²计算疏散人数)
  • 具体宽度还要考虑门框厚度、门扇开启角度(规范要求开启后净宽不小于标称值)

关于商业建筑疏散人数计算

商业建筑的疏散人数计算有明确规则,但需注意规范更新:

■ 基本原则:根据GB 55037-2022第7.1.3条,疏散人数应取各楼层使用人数最大值,不能简单按面积估算。

■ 商业建筑具体计算:
● 按《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014(现行有效)第4.1.4条:
  • 营业厅:超市按0.6人/m²,百货按0.4人/m²
  • 餐饮区:按座位数×1.1倍系数
  • 娱乐场所:按核定人数

● 特别提醒:GB 55037实施后,原GB 50016-2014中疏散人数计算条款已废止,必须执行新规范。

■ 操作建议:
● 查阅项目消防设计专篇,确认当地消防部门审批的计算依据
● 对于综合体,要分业态计算后取最大值(如影院散场时人数可能超过商场)
● 实际验收时需提供《人员密度计算书》,由注册建筑师签章确认

重要提示:以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息(截止2024年7月),具体执行请以住房和城乡建设部最新发布的规范原文为准。涉及消防设计必须经当地消防部门审批,以审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部