13年以前建设的戊类厂房对给排水的规范

13年以前建设的戊类厂房对消防供水系统、室内消火栓、自动喷水系统、报警系统的规范是什么

相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
3. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
从你的问题来看,这个厂房应该是2013年以前建的,当时执行的规范跟现在有一些差异,但不少核心要求是延续下来的。我按你的问题逐一说说我的理解。

关于2013年以前戊类厂房给排水及消防的规范依据

2013年以前,厂房的消防设计主要依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2006。戊类厂房(火灾危险性为戊类,即不燃烧物质)在消防给水方面的要求相对宽松,但也不是完全没有。

以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以当时的规范原文为准。

■ 消防供水系统:GB 50016-2006第8.1.2条要求,符合一定条件的厂房应设置消防水源。但对于戊类厂房,如果建筑体积较小、耐火等级较高,规范允许不设消防给水系统。具体要看当时的设计文件和图纸。
■ 室内消火栓:GB 50016-2006第8.2.2条,耐火等级为一、二级且建筑体积不超过3000m³的戊类厂房,可以不设室内消火栓。超过这个体积的,一般需要设置。
■ 自动喷水系统:GB 50016-2006第8.4.2条,自动喷水灭火系统的设置范围主要针对丙类及以上厂房和部分高层建筑。戊类厂房通常不强制要求设置自动喷水。
■ 报警系统:GB 50016-2006第11.3.1条,火灾自动报警系统的设置范围也主要针对甲、乙、丙类厂房和部分高层建筑。戊类厂房一般不需要设置。

强制性条文和推荐性条文的执行区别

这个在实际工程中差别很大。

强制性条文(黑体字,带“必须”、“严禁”等字眼)是必须严格执行的,没有任何商量余地,设计、施工、验收都得按这个来。违反强制性条文就是违反《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》,后果很严重。

推荐性条文(带“宜”、“可”等字眼)是建议你这么做,但不是必须。比如“宜设”表示在条件允许的情况下优先考虑,如果你能说明理由(比如厂房面积很小、危险性很低、采用其他替代措施),也可以不设。但需要设计文件中有明确依据,不能随便拍脑袋。

火灾报警系统回路容量规划

2013年以前,火灾报警系统设计主要依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-1998。回路容量规划的核心是确保系统稳定和可靠。

■ 每个回路不宜超过200个报警点(探测器+手动报警按钮),且不宜超过100个故障报警点(模块等)
■ 回路容量必须留有余量,一般建议按设计容量的80%规划,为后续增容留出空间
■ 回路间要合理分区,避免一个回路覆盖范围过大
■ 回路地址编码要清晰,方便维护和故障排查

喷淋系统在寒冷地区的冬季防冻做法

这个在北方项目上踩过不少坑。常见做法有以下几种:

■ 干式系统:管道内平时充有压缩空气,火灾时打开气阀,水进入管道后喷出。适合无采暖的厂房,但系统复杂,响应时间比湿式系统长。
■ 预作用系统:平时管道内充有空气或氮气,火灾时先由火灾探测器启动排气阀,再打开供水阀。适合不允许误喷的场所,也能防冻。
■ 电伴热保温:在管道上缠绕电伴热带,再包保温材料。这个方案在中小型厂房比较常见,但运行成本高,需要定期维护检查电伴热是否正常工作。
■ 管道保温:在管道外包裹保温材料,但仅靠保温是不够的,管道内水在极寒条件下仍然可能结冰。

最后提醒一下,消防系统的设计、改造和验收,必须严格遵循当时有效的规范,并经过当地消防部门审批。如果现在要对厂房进行改造或升级,建议以现行规范为准,并咨询具备资质的消防设计单位。