查看: 108|回复: 1

请教下,甲类车间设置室外钢梯,除了设置防护门斗,室外钢梯贴临的这道建筑外墙有啥要求没

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,甲类车间设置室外钢梯,除了设置防护门斗,室外钢梯贴临的这道建筑外墙有啥要求没

请教下,甲类车间设置室外钢梯,除了设置防护门斗,室外钢梯贴临的这道建筑外墙有啥要求没

相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-18 13:28:41 | 显示全部楼层
先回答核心问题:甲类车间室外钢梯贴临的这道外墙,要求并不只限于设防护门斗,规范对墙体本身的耐火极限、门窗洞口、防火挑檐等方面都有明确规定。

关于室外疏散楼梯本身及其贴临外墙的要求

甲类车间属于火灾危险性和爆炸危险性最高的厂房,安全疏散楼梯不能设在车间内部或做成封闭楼梯间,通常采用室外敞开梯。你现在设计的设防护门斗加室外钢梯,方向是对的,防护门斗相当于在车间和室外梯之间加了一道缓冲隔离,符合甲类厂房疏散路径上防爆、防烟的要求。

关键是室外梯贴临的这道外墙,规范依据主要是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.5条,条文虽然是针对室外疏散楼梯,但里面有几条直接关系到贴临外墙的构造:

■ 栏杆扶手高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m

■ 倾斜角度不应大于45度,这是为了保证疏散人员跑动时不会因为梯段太陡发生拥堵或摔倒

■ 梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。你这个是钢梯,钢材本身是不燃材料,但需要注意钢结构在火灾高温下承载力急剧下降,所以钢梯的梯段和平台如果按普通钢结构处理,实际上达不到规范要求的耐火极限,一般要通过涂防火涂料或者采用镀锌钢格栅踏步等方式来满足不燃和耐火要求

■ 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。这里要特别注意,甲类车间到室外梯之间如果设有防护门斗,防护门斗的门和室外梯平台上的门是两个概念,通向室外梯的门仍然要满足乙级防火门向外开启的要求

■ 除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门窗洞口。这一条就是你问的贴临外墙最关键的限制。也就是说,室外钢梯贴临的这道外墙上,除了通往室外梯的那樘乙级防火门以外,周边2m范围内不允许再开其他门窗洞口,包括普通窗、百叶窗、通风洞口一律不行

■ 疏散门不应正对梯段。有些设计为了图方便,把疏散门直接对着梯段踏步,人一出来就踩在踢面上,紧急情况下容易踏空摔倒。规范要求门开启后不应影响疏散,通常做法是门开向一个临时平台,再转90度下梯

另外还要注意一个容易忽略的点:甲类车间属于有爆炸危险性的厂房,其泄压面积的计算和泄压面朝向是有要求的。室外梯贴临的这道外墙如果需要作为泄压面,那么这个墙面上设置钢梯和防护门斗,实际上会减少可开启的泄压面积。所以方案阶段要统筹考虑,不能为了设室外梯把泄压面积压缩到不满足要求。

关于建筑分类的判断依据

建筑分类和火灾危险性分类是两个层面的问题。

建筑层数、建筑高度、建筑分类这些是按整栋建筑来判定的,不是按防火分区。建筑高度按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)附录A计算,从室外设计地面到屋面面层,女儿墙高度不计入。

而火灾危险性分类,即甲、乙、丙、丁、戊类的划分,是按厂房内不同使用区域的生产火灾危险性类别来确定的。根据《建筑设计防火规范》第3.1.1条,同一座厂房内有不同火灾危险性生产时,厂房本身的火灾危险性类别按其中火灾危险性最大的部分确定。比如一个车间里大部分是丁类,局部是甲类,整栋厂房的火灾危险性就按甲类定。

但有一个例外,第3.1.5条允许在一定条件下按防火分区分别确定火灾危险性:当不同火灾危险性区域之间用防火墙完全分隔,且各自有独立的安全出口时,可以分别按各自的火灾危险性类别设计。所以你说的"按整体还是按防火分区判",两种情形都存在,主要看防火分隔措施能否满足分别判定的条件。

关于耐火等级与构件燃烧性能

这个在《建筑设计防火规范》第3.2.1条和附表里有明确对应关系。以厂房为例,耐火等级分一、二、三、四级,每级对构件的燃烧性能和耐火极限都有最低要求。

一般来说:一级和二级耐火等级的建筑,主要承重构件要求不燃烧体;三级耐火等级允许部分构件采用难燃烧体;四级耐火等级对抗燃烧性能的要求最低。甲类厂房规范要求不应低于二级耐火等级,也就是说墙柱梁板等主要构件都必须是不燃烧体,且要满足相应的耐火极限要求。

还有一个需要注意的点:现在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经实施,这是全文强制性规范。其中对厂房的耐火等级、构件耐火性能的要求属于强制性条文,设计时除了查GB 50016,还需要对照GB 55037-2022的相关条文来执行。GB 55037实施后,GB 50016中部分与之重复或冲突的强制性条文已经废止,具体设计时建议以GB 55037-2022原文为准。

关于厂房和仓库混建的特殊限制

厂房和仓库贴邻建造时,要特别注意以下几点:

■ 生产车间与仓库宜分别独立设置。确需贴邻时,根据《建筑设计防火规范》第3.3.5条,甲、乙类厂房与甲、乙、丙类仓库贴邻设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙(部分情况还要求为防爆墙)分隔

■ 贴邻设置的厂房和仓库必须分别设置独立的安全出口,不能共用疏散设施,这一点切不可混在一起设计

■ 甲类厂房与甲类仓库之间的防火间距要求很高,具体数值与储存物品的火灾危险性类别、仓库耐火等级、储存量等有关,第3.4.1条有详细规定

这些问题属于消防设计核心内容,涉及条文较多且强条密集。最终方案建议以当地消防设计和审查部门的意见为准。