查看: 59|回复: 1

疏散走道两侧隔墙是否非得砌到结构板或者梁?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-23 07:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
疏散走道两侧隔墙是否非得砌到结构板或者梁?

比如说一些高大空的厂房(丙类),后期在里面做了很多个实验室(丙类厂房),实验室的层高要求不需要那么高,疏散走道两侧的隔墙也需要砌到结构板或者是梁吗?

相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-11 02:45:51 | 显示全部楼层
关于疏散走道隔墙砌筑高度问题

这个问题很关键,关系到防火分隔的有效性。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范)第6.2.1条明确规定:防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。此为强制性条文,必须严格执行。

你提到的丙类厂房内设置实验室的情况,即使实验室层高较低,疏散走道两侧的隔墙也必须砌到结构板底或梁底,不能只砌到吊顶高度。原因有三:

■ 防火有效性:如果隔墙未砌至结构层,火灾时烟气和火焰会通过吊顶上方空间蔓延,失去防火分隔作用
■ 规范要求:GB 55037-2022第6.2.1条实施后,原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中相关条文已自行废止
■ 实际案例:我们项目曾遇到类似情况,因隔墙未砌至结构层导致消防验收未通过,后期返工代价很大

特别提醒:丙类厂房内设置实验室,需注意整个厂房的火灾危险性类别仍按丙类确定(依据GB 55037-2022第3.1.2条),不能因局部功能改变而降低整体防火要求。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于疏散楼梯间常见错误

结合项目经验,疏散楼梯间平面布局常见问题有:

■ 位置设置不当:未靠外墙设置导致自然采光通风不足(封闭楼梯间应靠外墙,依据GB 55037-2022第6.4.4条)
■ 前室面积不足:住宅建筑前室小于4.5㎡,公共建筑小于6㎡(GB 55037-2022第6.4.10条)
■ 与电梯井相邻:未用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔(常见于改造项目)
■ 门洞开设过多:楼梯间墙上开设其他门窗洞口,影响防火完整性
■ 疏散距离超限:忽视"袋形走道"的特殊要求,导致疏散距离超标

建议在方案阶段就用Revit做疏散模拟,提前发现这些问题。去年我们一个厂房改造项目就因楼梯间与设备用房距离不足被消防部门退回。

关于建筑分类判定依据

建筑分类判定必须按整体建筑确定,而非按防火分区。核心依据是:

■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.1.1条:厂房的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分
■ 第3.1.2条明确规定:当同一座厂房或厂房内任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区的火灾危险性应按其中火灾危险性最大的部分确定

以你提到的丙类厂房为例,即使内部设置了少量实验室(可能属于丙类或丁类),整个厂房仍按丙类厂房设计。这点在消防审批中非常严格,我们曾有个项目因试图将局部区域单独分类被否决。具体分类请以当地消防部门审批意见为准。

关于疏散门要求

疏散门设计必须满足两个核心要求:

■ 开启方向:应向疏散方向开启(GB 55037-2022第6.4.11条)。但丙类厂房内,当房间建筑面积不大于200㎡且经常停留人数不超过60人时,疏散门开启方向可不限
■ 宽度要求:
● 最小净宽度不应小于0.9m(厂房主要通道)
● 人员密集场所(如实验室走廊)不应小于1.4m
● 净宽度按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.18条计算确定

特别注意:厂房疏散门严禁采用卷帘门、转门、吊门,必须用平开门。去年某汽车厂就因实验室疏散门宽度不足1.1m(实际需1.2m)被要求整改。

场所类型最小净宽度要求
厂房主要疏散门≥0.9m
人员密集场所疏散门≥1.4m
首层外门按楼梯梯段净宽确定,≥1.2m


所有消防设计必须以当地消防部门最终审批意见为准,建议在施工图阶段提前与消防审查部门沟通确认。 如果还有具体图纸疑问,可以补充说明实验室的具体面积和人员密度,我再帮你分析。