楼主 |
发表于 2026-8-17 23:54:31
|
显示全部楼层
先说结论:不需要按流量放大,统一做DN65就行
规范写得很明确。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.11条第4款,每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。条文里没有"流量大于多少就放大管径"的说法。试水管的作用是检测水泵能否正常启动运行、判断泵的流量和压力是否满足设计要求,DN65的管径用于日常测试完全够用,它不是主供水管路,只是测试回路。所以不管是流量30L/s的还是80L/s的泵,试水管都是DN65,这个不要自己发挥。如果设计图纸上注明了放大,建议让设计出具依据,否则按规范执行即可。
关于现行规范是否有最新调整
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014目前仍是现行版本,第5.1.11条关于试水管DN65的要求没有被废止。需要注意的是,2023年起一批全文强制性规范陆续实施,其中《消防设施通用规范》GB 55036-2022中也有消防水泵出水管测试设施的相关要求,具体条文内容和GB 50974保持一致,核心是DN65的管径没有变化。建议你手上有没有最新版的GB 55036-2022,查一下消防水泵那一节,以规范原文为准。如果咨询当地消防审图机构,他们的执行口径也是以DN65为准。
施工和验收环节需要注意的关键节点
■ 试水管位置:要在出水管止回阀之后、出水管控制阀之前接出, |
|