查看: 114|回复: 1

关于消防水泵出口试水阀的管径要求

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于消防水泵出口试水阀的管径要求

请问不同流量下的消防水泵是不是都要按照《水消规》5.1.11-“4 每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。”要求均需设置DN65的试水阀?是否需要根据水泵的流量放大?

相关问题讨论:
1. 关于关于消防水泵出口试水阀的管径要,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 关于消防水泵出口试水阀的管径要在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似关于消防水泵出口试水阀的管径要的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-8-17 23:54:31 | 显示全部楼层
先说结论:不需要按流量放大,统一做DN65就行

规范写得很明确。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.11条第4款,每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。条文里没有"流量大于多少就放大管径"的说法。试水管的作用是检测水泵能否正常启动运行、判断泵的流量和压力是否满足设计要求,DN65的管径用于日常测试完全够用,它不是主供水管路,只是测试回路。所以不管是流量30L/s的还是80L/s的泵,试水管都是DN65,这个不要自己发挥。如果设计图纸上注明了放大,建议让设计出具依据,否则按规范执行即可。

关于现行规范是否有最新调整

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014目前仍是现行版本,第5.1.11条关于试水管DN65的要求没有被废止。需要注意的是,2023年起一批全文强制性规范陆续实施,其中《消防设施通用规范》GB 55036-2022中也有消防水泵出水管测试设施的相关要求,具体条文内容和GB 50974保持一致,核心是DN65的管径没有变化。建议你手上有没有最新版的GB 55036-2022,查一下消防水泵那一节,以规范原文为准。如果咨询当地消防审图机构,他们的执行口径也是以DN65为准。

施工和验收环节需要注意的关键节点

■ 试水管位置:要在出水管止回阀之后、出水管控制阀之前接出,
回复 支持 反对