请教各位老师,排烟风机必须设置在排烟机房内吗?谢谢

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:40:10 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,排烟风机必须设置在排烟机房内吗?谢谢

请教各位老师,排烟风机必须设置在排烟机房内吗?谢谢

相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 20:15:26 |福建| 显示全部楼层
关于排烟风机设置位置

这个问题直接回答:不一定要,但实践中强烈建议设在专用机房内。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.5条,原文是"排烟风机应设在排烟系统的最高处,且宜设在专用房间内"。注意这里用的是"宜"而非"必须",说明规范允许特殊情况不在机房内设置。

但实际工程中为什么大家都做在机房里?主要原因:

■ 耐火要求——GB 51251-2017第4.4.12条规定,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h,而风机本身也是高温设备,单独设机房便于满足防火分隔和耐火构造要求
■ 噪音控制——风机运行时有振动和噪音,机房可以做隔声处理,否则影响周边区域
■ 维护检修——集中布置方便日常维保,也符合消防验收的通行做法
■ 特殊场所限制——人员密集场所、重要设备用房等,地方消防审查往往明确要求设机房

实际操作建议:如果是普通商业、办公项目,尽量按常规做法设机房;如果是工业厂房、仓储库房等特殊场景,确实有困难时可以考虑不设机房,但必须通过专项论证并取得当地消防部门认可。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体请以最新发布的规范原文及主管部门审批意见为准。

关于防烟分区长度超限的处理

当防烟分区长度超过规范限值时,正确做法是重新划分防烟分区,而不是强行延长一个分区。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.4条,防烟分区的最大允许长度与空间净高直接相关:

空间净高H(米)最大允许长度(米)备注
H≤3.060--
3.0<H≤6.080--
H>6.0100~150具体数值需结合实际情况确定


处理方法:

■ 增加挡烟垂壁——在长方向上增设挡烟垂壁,将超长空间分割为多个独立防烟分区,每个分区长度都不超标
■ 调整柱网或布局——如果还在方案阶段,可以通过调整结构柱距或功能分区来自然形成多个防烟分区
■ 采用机械排烟替代——如果无法合理划分,可考虑改用机械排烟系统,但要注意机械排烟的风机配置和管道布置会更复杂

关键点是:不能为了省事而让一个防烟分区超长度,这会影响排烟效果和火灾时的烟气控制。

关于排烟量计算取值方法

排烟量计算时,应按面积法和换气次数法分别计算,取两者中的较大值。

这个在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.2节有明确规定。具体来说:

■ 面积法——适用于公共建筑、工业建筑等场所,按单位面积排烟量指标计算,不同功能场地的单位排烟量不同,比如商场、展览厅等人员密集场所取值更高
■ 换气次数法——更适用于某些特定场所,如地下车库等,按房间体积乘以换气次数来计算

实际工程中的操作顺序:

■ 先确定防烟分区面积或体积
■ 查规范对应功能场地的单位排烟量指标或换气次数要求
■ 分别用两种方法计算出排烟量
■ 比较两个结果,取较大值作为设计排烟量
■ 同时还要注意系统最小排烟量的下限要求,不能因为分区小而排烟量过小

举个例子,如果一个防烟分区面积较小,按面积法算出来排烟量可能不大,但如果该场所规范要求较高,按换气次数法算出来的值更大,那就应该按换气次数法的值来选风机。取大值是为了保证安全冗余。

关于自然排烟窗口有效面积的计算

自然排烟窗口的有效面积不等于窗户的实际尺寸面积,需要根据开启方式和使用状态进行折减计算。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.2条和第4.3.3条,有效面积的计算规则如下:

■ 固定窗——可以直接按玻璃面积计算有效面积
■ 可开启外窗——有效面积等于窗户开启部分的净面积乘以开启角度系数,通常手动开启的可取0.7左右,电动开启的可取0.9以上,具体要看产品性能
■ 落地窗——如果开启扇在下方,要考虑人体能否有效操作,有些情况下即使能开启也要打折扣

另外还要特别注意几个常见误区:

■ 有效面积不包括被窗帘、百叶或其他障碍物遮挡的部分,计算时必须扣除
■ 如果是推拉窗,有效面积只算真正能打开的那部分,不能按整个窗洞算
■ 自然排烟窗的开启方向也很重要,向上开启的排烟效果一般优于向下开启

最后提醒:以上技术规范引用基于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017版本,具体条文请以最新官方文件为准。消防设计最终要以当地消防部门的审查意见为准,不同地区可能有细化要求,建议在设计前与当地审图机构沟通确认。
回复 支持 反对