《消防设施通用规范》中任一排烟防火阀动作后都要停风机

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
发表于 2026-5-23 07:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防设施通用规范》中任一排烟防火阀动作后都要停风机

一、以前,只有排烟风机入口处的排烟防火阀动作后才会停风机;当《消防设施通用规范》实施后,任一排烟防火阀动作后都要停风机二、由此会带来一个问题,当一套排烟系统保护多个防烟分区时,只要有一个防烟分区的排烟防火阀动作,排烟风机停止,则所有防烟分区都不再排烟,很显然这是不合理的。三、当一套排烟系统保护多个防烟分区时,合理的控制逻辑应如下:1、排烟风机入口处的排烟防火阀动作后,排烟风机应停止。2、当其中一个防烟分区排烟时,该防烟分区排烟防火阀动作后,排烟风机应停止;当火灾蔓延至其他防烟分区时,排烟风机应能再次启动。3、当其中两个或两个以上防烟分区排烟时,其中一个防烟分区的排烟防火阀动作后,排烟风机不应停止,只有这几个防烟分区的排烟防火阀都动作后,排烟风机才会停止以上三点说法是否成立,  《消防设施通用规范》在编著的时候是否这样考虑的