查看: 103|回复: 1

歌舞娱乐场所可以用防火卷帘代替防火隔墙

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:40:43 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
歌舞娱乐场所可以用防火卷帘代替防火隔墙

有些商场的商铺前面是有防火卷帘与中庭分隔的,要是做歌舞娱乐场所,需要吧防火卷帘改为防火隔墙吗

相关问题讨论:
1. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
2. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
3. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2 小时前 |法国| 显示全部楼层
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,引用规范版本可能随主管部门更新而调整,具体条文请以最新官方文件为准。

关于防火卷帘能否代替防火隔墙的问题

明确结论:绝对不能代替。歌舞娱乐放映游艺场所必须采用实体防火隔墙进行分隔,防火卷帘不具备等效替代条件。

依据说明:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.9条(注:该部分核心要求已被《建筑防火通用规范》GB 55037-2022全文强制性规范吸收并强化,具体请以最新官方文件为准),歌舞娱乐放映游艺场所的厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。防火卷帘虽然能满足一定时间的耐火完整性,但其机械卷轴、导轨间隙在高温下易变形,且无法像实体墙一样有效阻挡有毒烟气渗透。对于歌舞娱乐这类人员密集、火灾荷载大、疏散难度高的特殊场所,消防验收对硬隔离要求极为严格,卷帘只能用于防火分区或中庭分隔,绝不能跨进歌舞娱乐场所的内部隔墙使用。

关于大型商业综合体消防设计的特殊难点

综合体消防设计在实际操作中难点确实比较多,主要集中在以下几个维度:

■ 空间划分与防火分区重叠——中庭、共享大厅、连廊、下沉广场等大开口空间打破了常规矩形防火分区,需要综合运用防火挑檐、挡烟垂壁、水幕系统和防火卷帘进行物理与技术双重分隔,且防排烟风量计算必须结合CFD模拟验证
■ 业态垂直交错带来的风险叠加——餐饮厨房、影院、KTV、超市、地下车库等功能上下穿插,火灾荷载差异极大,竖向管井电缆井、管道井、楼梯间的防火封堵一旦遗漏,极易形成烟囱效应
■ 疏散系统与安全出口布置——大面积商业体疏散距离长,常需设置避难走道、扩大前室或室外连通平台,疏散宽度计算需考虑各楼层人数叠加及折减系数,布局稍有不慎就会卡在验收环节
■ 既有建筑改造的先天限制——很多综合体是分期建设或后期业态调整,原有结构梁板、消防设施管网难以完全按新规范整改,往往需要采取性能化设计或专项论证来弥补

关于防火卷帘的降落时间和联动控制要求

卷帘的联动逻辑和降落时间直接关系人员安全和防烟效果,必须严格按规范执行:

■ 疏散通道上的防火卷帘:必须采用两步降落逻辑。感烟探测器动作后,卷帘降至距楼面1.8m处停止,保障人员紧急疏散;感温探测器动作后,卷帘继续降到底封闭洞口。消防控制室必须能手动远程控制和现场应急操作
■ 非疏散通道防火分区边界、中庭四周的防火卷帘:可由两只独立探测器信号联动一步降到底
■ 降落时间参数:根据《防火卷帘》GB 14102-2005及产品型式检验报告,普通钢质卷帘从启动到关闭的运行时间一般不宜大于7s,特级防火卷帘因自带喷水冷却或复合帘面,下降时间会相应延长,但必须在认证参数范围内。现场调试务必用秒表实测全程时间,并核对控制柜反馈信号是否准确上传至主机
(注:联动编程逻辑和具体参数设定应以当地消防部门审批意见为准)

关于防火门闭门器和顺序器安装常见问题

这两项属于细节施工,图纸上画得简单,现场最容易出错,主要集中在:

■ 闭门器选型与安装位置错误——常闭防火门必须配置闭门器,但很多工地图省事直接做成常开式且未预留电磁释放接口;闭门器应安装在门扇开启侧的内侧,且型号力矩必须与门重匹配,否则会出现门关不严或撞击门框损坏五金
■ 双扇门顺序器缺失或安装反位——双扇防火门没有顺序器会导致两扇门闭合时相互挤压卡死,无法达到密封状态;顺序器必须安装在离合页较远的那扇门上,保证先关辅助扇、后关主扇
■ 闭门器液压阻尼调节不到位——出厂默认档位往往不适合实际工况,关门速度过快容易夹伤人员,过慢则漏风漏烟影响防烟分区效果;地弹簧转轴垂直度偏差过大也会导致门扇倾斜摩擦地面
■ 密封条与五金件不匹配——有些项目防火玻璃门或重型木门配了轻型闭门器,闭门力矩根本压不住门扇,验收时一拉就开。建议在批量安装前先做样板段,把闭门力、顺序闭合、密封条压缩量全部调到位再铺开施工

消防安全相关问题涉及国家强制性标准及地方审批要求,具体设计方案、设备选型及验收标准请以当地消防部门审批意见为准。