发表于 2026-5-23 07:40:52 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
【图】某地下一层商场超市,其中的一个防火分区楼梯间采用图片的构造,有些像敞开楼梯间,请问这个符合消防规范吗?

某地下一层商场超市,其中的一个防火分区楼梯间采用图片的构造,有些像敞开楼梯间,请问这个符合消防规范吗?地下人密场所采用的高差不大于10米应采用封闭楼梯间,假如是设计成直接防火门直通室外的楼梯符合要求吗?该怎么设计才符合规范或者该区域要怎么整改?

相关问题讨论:
1. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
2. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条件?
3. 地下车库防火分区的面积限值是多少?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 01:40:12 |印度尼西亚| 显示全部楼层
从你描述的情况来看,帖子未附带图片,但按常规工程经验判断,地下商场超市的防火分区楼梯间如果呈现敞开楼梯间的形态,大概率是不符合现行消防规范的。下面针对你提出的几个问题逐一拆解:

关于楼梯间形式及直通室外是否合规
地下人员密集场所的疏散楼梯间应设置为封闭楼梯间或防烟楼梯间。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022以及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.1条规定,地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其疏散楼梯间应设置封闭楼梯间。如果是高差不大于10米的地下商店,规范允许设封闭楼梯间;但如果高差超过10米,就必须采用防烟楼梯间。
关于“直接防火门直通室外”的做法,如果在首层楼梯出口处设置甲级防火门直接通向室外地面,这部分是符合疏散要求的。但关键问题在于地下段的楼梯井本身是否形成了封闭空间。如果地下段楼梯四周无围护墙体、无防火门分隔,仅仅靠顶层的一扇防火门,那么地下段依然属于敞开楼梯间范畴,无法满足防烟要求,消防审查时基本过不了。

关于设计合规性及整改建议
要符合规范,核心是把地下段的楼梯间“封”起来,并解决防烟问题。具体整改路径如下:
■ 封闭楼梯间做法:在地下楼梯间四周增设防火墙或耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,出入口设置乙级防火门。同时需保证楼梯间具备自然通风条件(可开启外窗面积不小于2平方米),或者在无法开窗的情况下设置机械加压送风系统。
■ 防烟楼梯间做法:如果该区域高差超10米或建筑类别要求较高,需增设前室。前室需设置防烟设施(自然通风开窗不小于2平米,或机械加压送风),楼梯与前室之间设乙级防火门。
■ 现场核实重点:建议调出原始建筑平面图,核对楼梯间在地下各层的平面轮廓。如果是异形楼梯导致难以封闭,可考虑利用局部结构柱和轻质隔墙进行围合,只要耐火极限和疏散宽度满足即可。整改前务必请原设计单位复核结构受力,避免私自改动影响主体安全。

关于地下建筑排烟设计难点
地下空间的排烟确实是机电设计的痛点,主要卡在以下几个方面:
■ 自然排烟窗口难找:地下建筑往往埋深较大,很难找到符合规范要求的可开启外窗。一旦无法自然排烟,就全部得上机械排烟,风管尺寸和荷载会大幅增加。
■ 防烟分区与防火分区边界冲突:防烟分区严禁跨越防火分区,且需设置挡烟垂壁。在实际管线综合时,风管、喷淋管、桥架经常和挡烟垂壁的支架打架,吊顶标高不够时极易被压扁。
■ 补风系统设计容易被漏掉:规范明确要求排烟时需同步补风,补风口位置离排烟口不宜小于5米。很多项目只管排不管补,导致排烟风机启动时负压过大,防火门打不开,或者烟气倒灌进其他房间。
■ 车库与商业排烟参数不同:地下商场排烟量按60立方米/(小时·平方米)计算,而地下车库按6次/小时换气。两者共用排烟系统时,风管截面和风机选型需按最大值统筹,否则后期调试风量达不到设计要求。

关于防火卷帘分隔的限制
防火分区之间用防火卷帘分隔很常见,但《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.3条对其有明确限制,设计施工时请务必对照下表执行:

控制要素规范要求实务注意点
卷帘宽度分隔宽度≤30m时,卷帘宽≤10m;>30m时,≤该部位宽度的1/3且≤20m超长商铺中庭尽量用防火墙+甲级防火门替代,减少卷帘长度
耐火极限不低于所设置防火分隔墙的耐火极限(通常≥3.00h)选购时必须认准检测报告,普通卷帘达不到3小时,需用水幕保护或特级防火卷帘
联动控制感烟探测器动作后降至距地1.8m,感温探测器动作后降到底疏散走道上的卷帘必须配手动按钮盒和指示灯,确保人员能手动逃生
设置位置限制疏散走道上严禁单独依赖卷帘作为唯一疏散保障人密场所的疏散主通道建议改用防火墙实体分隔


以下为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。涉及消防设计的具体落地,请以当地住建部门及消防审验机构的最新审批意见为准。
(注:以上技术解答基于现行国家规范体系梳理,相关政策文件及标准如有更新,请以主管部门官方最新发布为准。)