查看: 302|回复: 1

请教各位老师,仅需在走道设置闭式系统的建筑具体是指哪些情况?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:41:23 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,仅需在走道设置闭式系统的建筑具体是指哪些情况?

请教各位老师,仅需在走道设置闭式系统的建筑具体是指哪些情况?谢谢了

相关问题讨论:
1. 关于请教各位老师,仅需在走道设置闭,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 请教各位老师,仅需在走道设置闭在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似请教各位老师,仅需在走道设置闭的工程案例可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-23 16:15:03 |巴西| 显示全部楼层
关于“仅在走道设置闭式系统”的概念

先说结论:现行国家消防规范体系中,并没有“仅需在走道设置闭式系统”这一明确的建筑分类条款。自动喷水灭火系统的设置原则上是按防火分区或功能楼层整体统筹考虑的,不会专门划定某类建筑“只走道设、房间不设”。你提到的这种情况,更多是工程实践中针对特殊场景采取的“局部优先覆盖”设计策略,而不是规范直接定义的强制类别。

实际工程中可能出现该做法的典型场景

■ 工艺忌水场所的疏散通道——如半导体洁净厂房、精密电子车间、数据中心主机房等。主工艺区因设备怕水损,通常采用气体灭火或细水雾系统,但为保障人员疏散安全,设计单位会在疏散走道单独增设湿式闭式系统。
■ 文物/档案/古籍库房建筑——库房本体严禁水渍损失,规范允许采用七氟丙烷、IG541等气体灭火系统。走道作为人员通行区域,按防火规范要求在通道设置闭式系统,实现“库房气灭、走道水喷”的组合。
■ 既有建筑改造或特殊业态——部分老旧办公楼、酒店或商业综合体,因原结构楼板承载力不足或管线综合困难,难以全面敷设喷淋管网。经消防性能化评估或专家评审后,采取“走道优先覆盖”的折中方案,确保疏散路径具备基本控火能力。
■ 工业厂房的辅助用房区——某些丙类厂房的办公辅助区与生产区连通,生产区粉尘多或湿度大不宜喷水,辅助办公走道则按民用建筑要求设置闭式系统。

施工与验收关键环节

■ 独立水力核算——走道管网不能简单套用整栋楼的水力模型,必须单独计算最不利点喷头的工作压力和流量,确保走道覆盖强度不低于规范底线值。
■ 喷头选型与环境适配——走道若处于空调区域、地下室或冬季无供暖环境,需严格核对喷头动作温度(常用68℃或93℃)及防冻措施,避免误喷或低温脆裂。
■ 管线综合与标高控制——走道吊顶内空间紧张,喷淋主管常需与强弱电桥架、通风风管交叉。建议施工图阶段做三维管线碰撞检查,预留检修阀操作空间,防止后期净高严重缩水。
■ 分区控制与信号反馈——局部设置的闭式系统需单独配置水流指示器和信号蝶阀,末端试水装置必须设在走道最远端。动作信号要能准确传至消防控制室,并与全楼报警主机联动。

注意事项与规范提示

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息整理。当前消防设计主要依据《消防设施通用规范》GB 55036-2022(此为全文强制性规范,自2023年3月1日起实施,整合并取代了原《建规》消防章节及《喷规》多项强制性条文)以及《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017。具体条文请以主管部门最新官方文件为准。

这种“走道独设”的方案属于非典型设计,报批图审时通常需要设计院出具专项说明,阐明为何房间不设、走道设置的合理性及水力保障措施。最终消防设计结论与当地住建/消防部门的审查意见为准。如果你有具体的项目平面图或功能定位表,发出来咱们可以对照节点大样看配管细节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册