建筑面积1800平方米的地下人防设施,用途为戊类库房,是否应设置自动喷水灭火系统?

《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009  第7.2.3 条“下列人防工程和部位应设置自动喷水灭火系统: 1 除丁、戊类物品库房和自行车库外,建筑面积大于500㎡丙类库房和其他建筑面积大于1000㎡的人防工程”。 《建筑防火通用规范》规定“本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准”。其中,第8.1.9条“ 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:11 建筑面积大于1000㎡且平时使用的人民防空工程”。 问:现在有一建筑面积1800平方米的地下人防设施,用途为戊类库房,是否应设置自动喷水灭火系统?

相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?