设有“七氟丙烷气体灭火系统”的高低压配电房“泄压口”日常保持“常开”或是“常闭”状态?

人员密集场所负一楼设有“七氟丙烷气体灭火系统”的高低压配电房“泄压口”日常保持“常开”或是“常闭”状态?“整改要求”是否和“问题隐患”相互矛盾?是否应和“七氟丙烷气体灭火系统”联运控制?

相关问题讨论:
1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
3. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-27 17:58:05 |辽宁| 显示全部楼层
一、泄压口日常状态、整改矛盾与联动控制

日常必须保持常闭状态,绝不能常开。
七氟丙烷气体灭火依靠在防护区内达到并维持一定体积浓度来抑制燃烧。如果泄压口常开,防护区根本无法建立和维持灭火浓度,喷放后药剂会直接散失,灭火功能直接失效。根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005第3.2.7条,防护区应设置泄压口,宜设在外墙上并通向室外,喷放气体时能自动开启以释放超压。日常保持常闭是为了保证防护区的密闭性,这并非整改要求与隐患矛盾,而是部分现场人员对气体灭火原理存在误解。实务中,泄压口内侧应加装防鼠网和防火阀,平时处于关闭锁定状态,仅用于喷放瞬间泄压。

是否应与七氟丙烷系统联动?必须联动。气体灭火系统在确认火情进入延时喷放阶段或正式喷放时,联动控制器应输出信号自动打开泄压口防火阀,同时切断防护区内的非消防电源、关闭送排风系统及防火阀。依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.3节气体灭火系统联动控制设计要求,泄压口的开启信号需作为反馈信号返回至消防控制室。现场调试时必须做全链条联动测试,确保“声光报警→延时→关闭风机/门窗→打开泄压口→喷放”逻辑无误,缺一不可。

二、消防设备备用电源切换时间

切换时间不能一概而论,需按设备类型区分:
■ 消防应急照明和疏散指示系统:根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.3.2条,系统应急启动后,主电源至备用电源(蓄电池组)的切换时间不应大于5s。
■ 消防水泵、防排烟风机等大功率消防负荷:依据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019及配电设计规范原则,双电源末端自动切换开关的切换时间一般要求不大于30s(消防水泵双电源切换不宜大于15s,具体看电机驱动方式与配电柜配置)。若涉及ATS双电源切换箱,选型技术协议中必须明确标注切换时间参数,避免采购低规格产品。
补充提醒:切换时间测试需在配电柜末端实测带载工况,不要仅看变压器侧或市电侧的切换指标。

三、电缆井道防火封堵具体做法

电缆井属于典型的竖向管井,极易形成烟囱效应,封堵是防火检查的重灾区。
■ 封堵位置:电缆井、管道井应在每层楼板处进行连续封堵,管井开口周边缝隙必须严密。
■ 材料选型:应采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或专用防火封堵材料。实务中常用A级防火封堵组件,包括防火泥(柔性密封)、防火包/阻火模块(填充空隙)、镀锌钢板或防火板(背衬支撑)。严禁使用普通水泥砂浆、聚氨酯发泡胶或岩棉棉絮替代。
■ 构造要求:封堵厚度不宜小于100mm,且应保证严密度,耐火完整性需达标。电缆穿越孔洞周围应清理干净,无油污浮灰,防火密封胶涂抹均匀无裂缝。管井内电缆敷设应整齐,避免交叉堆积导致封堵不实。
依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.9条第3款执行。验收时重点查封堵是否贯穿整个楼板厚度,有无透光漏烟现象,隐蔽工程必须在封板前留存影像资料。

四、应急照明的照度和持续时间标准

照度值按场所功能划分,持续时间按建筑类型划分,均执行《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018:
■ 地面最低水平照度(lx):疏散走道、楼梯间、前室或合用前室、避难走道不应小于3.0lx;人员密集场所、避难层(间)、消防泵房、配电室、值班室等不应小于10.0lx;其他场所不应小于1.0lx。
■ 持续工作时间:建筑内设置的应急照明系统,其持续工作时间应根据建筑功能确定。一般公共建筑、住宅不应小于30min;医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下、半地下建筑,不应小于90min。
注意:照度检测需用专业照度计在楼地面实测,不能仅看灯具功率或安装距离。持续时间主要依赖蓄电池组的容量配置与放电曲线,竣工验收时需做断电模拟测试并记录实际维持时间,数据需满足设计文件要求。

以上规范引用基于现行公开版本整理,最新政策及条文请以主管部门官方最新发布为准。涉及消防系统联动逻辑、机电管线综合排布与最终验收,建议以当地消防部门审批意见及设计院正式施工图为准,现场实施务必由具备相应资质的人员施工调试。如有具体图纸节点或现场实拍照片,可发出来一起对一下构造细节。