楼梯间布置问题

建筑整体为高层厂房,丙类2项,厂房共5.6万平方米,其中4000平方米是中间仓库(丙类),中间仓库与车间之间采用防火墙和甲级防火门分隔。中间仓库只有一层,但层高有39米。车间共4层,建筑消防高度31.90米。请问车间楼梯间是否可采用封闭楼梯间即可?是否可以不设置防烟楼梯间?

相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-25 22:34:18 |中国| 显示全部楼层
关于车间楼梯间能否采用封闭楼梯间

直接结论:不能。该车间建筑高度31.90米,超过24米,属于高层厂房。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.3条强制性条文,高层厂房的疏散楼梯必须采用防烟楼梯间,封闭楼梯间不符合规范底线。即便中间仓库仅一层,只要车间主体达到高层界限,楼梯间类型就没有降级空间。

关于相关问题讨论

  • 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?

按单体建筑整体判定,不按防火分区划分。防火分区只是建筑内部按功能、面积和安全要求划分的管控单元,同一个单体建筑无论划分为几个防火分区,其建筑类别、耐火等级、高度和层数的定性都是基于建筑整体物理属性。依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第1.0.2条及第5章术语定义,建筑分类针对的是“一栋建筑”,防火分区划分不能改变建筑本身的分类属性。

  • 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?

工业建筑通常两者计算后取大值。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.4.1条规定,工业建筑当空间净高大于等于6米时,排烟量可按下述两种方式分别计算:一是按空间体积换气次数不小于6次/h计算;二是按规范表3.4.1中对应净高区间的单位面积最小排烟量指标乘以防烟分区面积计算。实际设计时,必须将两种算法结果对比,取较大值作为最终设计排烟量。若净高小于6米,则直接按表3.4.1的单位面积指标乘以面积计算即可。

  • 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?

核心依据是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.2.1。规范对燃烧性能和耐火极限实行双控,总体原则是:等级越高,耐火极限越长,且疏散通道相关构件严禁采用可燃材料。
■ 一级耐火等级:疏散楼梯、电梯井、管道井等竖向管井墙体必须为不燃性,耐火极限不低于1.50h~2.00h;屋顶承重构件可为难燃性(0.50h),但高层厂房实践中多按不燃性控制。
■ 二级耐火等级:疏散楼梯必须为不燃性,耐火极限不低于1.00h;吊顶(含吊顶棚)允许为难燃性0.15h。
■ 三级、四级:部分次要构件(如非承重外墙、房间隔墙)允许使用可燃或难燃材料,但疏散楼梯在任何等级下均要求不燃性。
你们项目为高层厂房,最低耐火等级通常定为二级,所有承重构件、围护结构和疏散楼梯必须满足不燃性及表3.2.1对应的耐火极限下限。

补充实务提醒

■ 中间仓库39米层高极为特殊,虽为一层但已触及高大空间范畴。钢结构防火涂料厚度、屋面承重构件耐火保护、以及超大空间排烟策略均需专项论证,图纸报审时极易被退回补强。
■ 防火墙加甲级防火门分隔中间车间是合规做法,但需注意《建规》第3.3.5条强制要求:中间仓库应靠外墙布置,且储量不得超过一昼夜的生产需要量。超量或内嵌布置会导致防火分区重新划分,直接影响楼梯间数量和位置。
■ 以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范文本,最新政策请以主管部门官方发布为准。全文强制性规范(如GB 55026-2022《建筑防火通用规范》)实施后,旧规范相关条文如有冲突,一律以新强条为准,引用前请务必核对最新版本。

消防设计涉及公共安全红线,楼梯间形式、防排烟系统及防火分隔的最终认定,务必以具备资质的设计院正式出图、施工图审查机构意见及当地住建/消防部门审批结论为准。